带电作业安全距离及安全技术术语
来源:电工天下时间:2017-01-22 14:47:06 作者:老电工手机版>>
带电作业安全距离及安全技术术语
1、安全距离的定义
安全距离是指:为了保证人身安全,作业人员与带电体之间所保持各种最小空气间隙距离的总称。具体地说,安全距离包括下列五种间隙距离:最小安全距离、最小对地安全距离、最小相间安全距离、最小安全作业距离和最小组合间隙。
在规定的安全间距下,带电作业中即使产生了最高过电压,该间隙可能发生击穿的概率总是低于预先规定的可接受值。
2、最小安全距离
最小安全距离是指:地电位作业人员与带电体之间应保持的最小距离。
部颁《电业安全工作规程》中对10kV配电线路的最小安全距离规定表3-16所示。
3、最小对地安全距离
最小对地安全距离是指:带电体上等电位作业人员与周围接地体之间应保持的最小距离。
部颁《电业安全工作规程》中,规定带电体上等电位作业人员对地的安全距离等于地电位作业人员对带电体的最小安全距离。
4、最小相间安全距离
最小相间安全距离是指:带电体上作业人员与邻相带电体之间应保持的最小距离。
部颁《电业安全工作规程》中,对最小相间安全距离规定如表3-17所示。
5、最小安全作业距离
最小安全作业距离是指:为了保证人身安全,考虑到工作中必要的活动,地电位作业人员在作业过程中与带电体之间应保持的最小距离。
确定最小安全作业距离的基本原则是:在最小安全距离的基础上增加一个合理的人体活动增量。一般而言,增量可取0.5m。在部颁《电业安全工作规程》中,对在带电线路杆塔上工作时的最小安全作业距离作出了具体规定,对于10kV配电线路的最小安全作业距离见表3-18。
6、最小组合就间隙
最小组合间隙是指:在组合间隙中的作业人员处于最低的50%操作冲击放电电压位置时,人体对接地体与对带电体两者应保持的距离之和。
相关文章带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。
时间:2021-04-17 07:49:13
带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。
时间:2021-04-17 07:49:11
接户钱与进户线的安全距离数值范围

接户钱与进户线的安全距离,l0kV接户线与地面距离不应小于4.0m,低压接户线与建筑物有关部位的距离的最小值,低压接户线的档距不宜超过25m,超过时应设接户杆。
时间:2021-03-21 09:57:45
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
高压线辐射安全距离对照表(人员与通电高压交流线路的安全距离)

有关高压线辐射安全距离对照表,我国《电力安全工作规程》给出的人员与通电高压交流线路的安全距离,为防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其他物体碰撞或接近带电体造成危险,人体需要与带电体保持一定的距离。
时间:2016-09-02 08:41:28
常用电压等级在带电作业中的安全距离

有关常用电压等级在带电作业中的安全距离,不同电压等级的高压带电线路所必须保持的安全距离是多少,下表仅列举出常用电压等级带电作业的各种安全距离的规定,仅供参考。
时间:2016-01-21 10:45:05
- 上一篇:电网安全对策_电网安全的技术问题
- 下一篇:供电企业安全管理的七个要点