最小致命电流与室颤电流概述
来源:电工天下时间:2020-06-26 09:20:52 作者:老电工手机版>>
有关最小致命电流与室颤电流的知识,什么是致命电流,什么是室颤电流,二者对人体的危害有哪些,电击致命的原因,究竟是不是电流引起了心室颤动,电工天下小编带大家来了解下。
1、致命电流的概念
在较短时间内危及生命的电流称为致命电流。

2、致命电流的危害
通过人体数十毫安以上的工频交流电流,便会引起心室颤动或心脏停止跳动,或导致呼吸中止。
不过,心室颤动的出现比呼吸中止早得多,引起心室颤动是主要的。通过人体的电流在20~25毫安时,一般不能直接引起心室颤动或心脏停止跳动。但如果时间较长,仍可导致心脏停止跳动。
此时,心室颤动或心脏停止跳动主要由呼吸中止导致肌体缺氧引起。
但当通过人体的电流超过数安时,由于刺激强烈,也可能先使呼吸中止。
数安的电流通过人体,可能会导致严重烧伤或死亡。在电流不超过数百毫安的情况下,电击致命的原因一般是电流引起心室颤动造成的。
3、室颤电流
室颤电流是最小致命电流。
室颤电流即通过人体引起心室发生纤维性颤动的电流。
室颤电流除决定于电流持续时间、电流途径、电流种类等电气参数外,还决定于机体组织、心脏功能等人体生理特征。
室颤电流与电流持续时间有很大关系。实验和统计资料表明,如果电流持续时间超过心脏跳动周期,室颤电流大大下降。
当电流持续时间超过心脏搏动周期时,室颤电流为50毫安左右;当电流持续时间短于心脏搏动周期时,室颤电流为数百毫安;当电流持续时间在0.1秒以下时,只有电击发生在心脏易损期,500毫安以上乃至数安的电流才可能引起心室颤动;在同样电流下,如电流持续时间超过心脏搏动周期,可能导致心脏停止跳动。
以上就是最小致命电流与室颤电流的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章最小致命电流的危害,室颤电流的危害

有关最小致命电流的危害,危及人体生命的电流称为致命电流,可在短时间内导致心脏停止跳动,会造成产生强大的室颤电流,导致心室颤动,室颤电流的危害相当大,一起来了解下。
时间:2020-06-26 12:52:42
致命电流是什么电流,致命电流与室颤电流什么关系

有关致命电流的小知识,致命电流是什么样的电流,多大的电流可以称为致命电流,能够引起心室颤动的电流,也就是室颤电流与致命电流有什么样的关系,小编带大家来了解下。
时间:2020-06-26 12:06:46
人体的致命电流与安全电压一般是多少

有关人体的致命电流的相关知识,致命电流是多少毫安,安全电压是指多少伏,在电击对人体产生伤害时,一般电流达到多少时可以称为致命电流,人体能承受的安全电压与安全电流是多少,一起来了解下。
时间:2020-06-26 09:35:25
电流达到多少毫安时才为致命电流

有关致命电流的相关知识,当电流达到多少毫安时,才可以称为致命电流,才会危及到人的生命,致命电流与电流有关,还是与电压有关,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-26 09:28:15
- 上一篇:家中漏电一般什么原因
- 下一篇:电流达到多少毫安时才为致命电流





