地电位带电作业时人身与带电体的安全距离是多少
来源:电工天下时间:2021-11-06 08:58:41 作者:老电工手机版>>
在进行地电位带电作业时,人身与带电体的安全距离是多少,这是安规中的第二种安全距离。
一般规定数值如下:10kV及以下一0.4m,35kV一0.6m,110kV—1.0m,220kV一1.8m(1.6m),500kV一3.6m。
如果220KV设备进行地电位的带电作业、时,人身与带电设备的安全距离,受设备条件限制不能满足1.8m的要求时,可以使用括号中1.6m的安全距,它是进行特别需要的地电位带电作业时所作的适当放宽数值。
在进行作业之前,必须在技术上采取可靠的措施,并经企业主管领导批准后,方可作业,否则不宜进行地电位的带电作业。
注意:第一、二种安全距离中110kV、220kV、500kV的数值相同;第二、三种安全距离中的10kV及以下、35kV的数值相同。