电动机运行中自动跳闸怎么办?
来源:电工天下时间:2021-10-28 10:30:29编辑:老电工手机版>>
在电动机运行过程中,如果出现喇叭、警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,说明电动机已经自动跳闸。
电动机运行中自动跳闸怎么办?
此时,需要立即按下列步骤和原则进行处理:
1、如果备用机组自动投入,应恢复警报,将各控制开关扳回到正常位置。
2、如果备用机组未自动投入,应迅速合上备用电动机的控制开关。
3、如果没有备用机组或起动备用机组需要较长时间而影响生产,在不致威胁人身和设备安全的个别情况下,允许将已跳闸的电动机强送电一次。但在下列情况下不许强送电:电动机及其回路上有明显的短路或损伤现象(电动机的电流表指针有严重冲击现象,电动机冒烟、着 火或声响异常);发生需要立即停止运行的人身事故;电动机所传动的机械严重损坏。
4、马上通知电气值班人员,对故障电动机进行停电操作和检查处理。
相关问答发电机电气保护动作跳闸的4大处理要点

有关发电机的故障问题,发电机电气保护动作跳闸是什么原因引起的,应该如何处理,检查主变高压侧断路器三相是否跳闸,检查发电机灭磁开关是否跳闸,下面具体来了解下。
时间:2022-04-11 20:57:25
油断路器运行中自动跳闸怎么办?

油断路器运行中自动跳闸怎么办?当运行中的油断路器发生自动跳闸时,需要进行以下检查和处理工作:1、检查油断路器保护装置的动作情况,确认油断路器已断开。
时间:2021-11-05 10:36:58
异步电动机定子统组接错线怎么办?

异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。
时间:2021-11-02 06:34:53
怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?

怎么快速判断低压电动机的绝缘是否良好?低压(500)伏以下电动机的绝缘情况,一般用500伏绝缘摇表来检査,如果无绝缘测定器,又要迅速判断电动机的绝缘情况,那么可以用信号灯进行粗略判断。
时间:2021-11-02 06:29:11
三相异步电动机不能反转怎么办?

三相异步电动机不能反转怎么办?装有反向开关的异步电动机,有时把开关扳向“反转”位置,电动机的旋转方向不变,此时反向开关失灵,下面具体来了解下。
时间:2021-11-02 06:26:37
鼠笼式电动机转子断条怎么办?

鼠笼式电动机转子断条怎么办?如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条。
时间:2021-11-01 11:00:47
三相异步电动机定子绕组断线怎么办?

三相异步电动机定子绕组断线怎么办?三相异步电动机的定子绕组断线,一般是电动机起动时电流过大导致接头脱焊,以及焊接不良和机械损伤等原因造成的。
时间:2021-11-01 10:52:05
直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?

直流电动机电枢绕组接错或接反怎么办?直流电动机的电枢绕组元件共有二种,一种是波绕组,一种是叠绕组。在单波绕组或双叠绕组嵌线时,可能会将引出线端放错,即把元件的换向片节距搞错。
时间:2021-11-01 10:40:01
- 上一篇:如何做好电动机试运行中的检査工作?
- 下一篇:怎么划分运行中电动机故障的外因和内因?





