三相异步电动机绕组短路怎么办?
来源:电工天下时间:2021-11-01 10:48:43编辑:老电工手机版>>
绕组短路是指绕组的线圈导线绝缘损坏,不应相通的线匝直接相碰构成一个低阻抗环路。一般使用短路侦察器来査找绕组短路点,或直接观察法和直流电阻法进行检査。
根据绕组短路故障出现的部位以及故障严重程度,一般可按以下方法进行处理:
1、 局部垫绝缘
适用于绕组端部或外层短路故障的处理。当短路线圈的绝缘尚未焦脆时,可以在短路处垫上绝缘纸,然后涂上绝缘漆,最后烘干。
2、局部重嵌
如果短路点在底层,那么必须先取出上层线圈,待故障线圈修好,再顺序放回槽内。
3、跳接
把短路线圈导线全部切断,包好绝缘,把该线圈原来的两个线头连接起来,跳过该线圈接线。跳接法会破坏相电流的平衡,只可用来进行应急处理。跳过的线圈数量一般不得超过一相绕组线圈总数的 10%- 15%, 同时电动机应减载。
4、穿线修补
当损坏的线圈数量不多时,可用穿线法修补。修补时先把绕组加热到 80度,然后用钳子从槽底或槽面一根一裉地抽出损坏的线圈导线,清除槽中杂物,将卷好的青稞纸插入槽内作为新导线的槽绝缘。
此时,取一支直径略大于导线并打过蜡的竹签作为引线,把将新导线随竹签穿入绝缘套内。穿线时应从新导线的中点开始,分头进行,穿线完毕即可进行接线和必要的检查、试验,最后浸漆烘干。