导线截面积与载流量的计算口诀
来源:电工天下时间:2020-01-05 16:26:35 作者:老电工手机版>>
有关导线截面积与载流量的计算口诀,一般铜导线载流量,计算铜导线截面积的方法,导线功率的计算口诀及使用方法,线径和功率的计算公式,多粗的线配多大的功率。
导线截面积与载流量计算口诀
一、一般铜导线载流量
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
关键点:一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积
利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、导线功率的计算方法
一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
附1,线径和功率的计算公式(是多粗的线配多大的功率)。
比如2000W的空调 要多粗的铝线的计算公式
铜线安全载流量计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二, 二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
给你解释一下,就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2, 二十五平方以下的乘以4, 三十五平方以上的乘以3, 柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记吧,
说明:只能作为估算,不是很准确。
另外如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。
10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。
如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项

有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
- 上一篇:电线线径与功率换算问题总结
- 下一篇:电缆线径怎么计算?电缆线径的计算方法