YJV电缆和VV电缆有什么不同
来源:电工天下时间:2022-04-04 06:41:19 作者:老电工手机版>>
YJV电缆和VV电缆在功能上基本相同,但其区别也是非常明显的,主要包括三点,一是产品的命名不同,二是生生设备的不同,三是工艺制造的不同,下面具体来了解下。
YJV电缆和VV电缆的区别
产品的命名不同,所代表的含义不同:YJV电缆绝缘使用交联聚乙烯,而VV电缆绝缘使用聚氯乙烯。
另外,YJV电缆和VV电缆在生产设备和工艺制造上也有区别的,参考如下:

1、VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。
2、YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度,而VV没有。
3、YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。
4、VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
5、YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
6、YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。
YJV使用环境在防水方面比VV差,如果是埋地敷设应选用VV电缆,选用YJV时必须保证电缆无水浸,即保证电缆沟(井)排水良好。如果是电缆桥架敷设,则选用YJV电缆。
另外,从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。在民用建筑中推荐使用YJV电缆,其载流量比VV的大,在电气火灾时由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。
所以,VV电缆的环保性能较差。在民用、核电等领域VV已基本被YJV取代,但在很多的工业企业,VV应用仍然较多,其主要原因是价格便宜。
由于YJV电缆在性价比方面优于VV电缆,所以YJV电缆大有取代VV电缆的趋势。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:电线电缆术语和名词解释大全
- 下一篇:什么是BVV线缆?