直埋电缆敷设的技术要求与施工方法
来源:电工天下时间:2016-03-02 08:19:58 作者:老电工手机版>>
直埋电缆敷设的技术要求与施工方法
一、电缆线路敷设技术要求
1、明确线路走向根据配电要求及设计图纸确定其走向;
2、埋设深度一般应在地下0.7m深处,在与其他电缆接近或与其他管道接近时应埋在地下1m深处;
3、直埋电缆沟的沟底必须平整,或在沟底铺一层厚100mm的细土,并在地面装设标志;
4、电缆穿越路面时应穿套管保护;
5、铠装和铅包电缆的金属外皮两端必须接地。
6、电缆线路的敷设方法有多种,常用的有直埋地敷设,电缆沟敷设、电缆隧道敷设、排管敷设和室内外明敷设。下面简要阐述电缆直埋敷设的施工方法。
二、直埋电缆线路敷设施工方法
首先,挖掘电缆沟:电缆埋地敷设是在地上挖一条深度0.8m左右的沟,沟宽0.6m。沟底平整后,铺上100mm厚的细砂土,作为电缆的垫层。
电缆的敷设一般分人工敷设和机械牵引两种。
人工敷设用于规格较小的电缆,两组人员分站在电缆沟两旁,抬着电缆盘架沿敷设方向缓慢前进,将电缆渐渐放出线盘,落入沟内,机械牵引用于各种规格电缆,在电缆沟底,每隔两米放置一副滚轮;在电缆沟一端设放线架,在另一端放置卷扬机或绞盘,以8~10米/每分钟的速度把电缆拉出,落在滚轮上,然后撤出滚轮,将电缆松驰地敷在沟底,以便伸缩。
在电缆上再铺上100mm厚的软土或细砂土,上面盖混凝土盖板或粘土砖,覆盖宽度应超过电缆直径两侧5Omm,最后在电缆沟内填土,覆土要高出地面150~200mm,并在电缆线路的两端、转弯处和中间接头处竖立标示桩。
然后,做好中间接头及终端头后,电缆施工即告完成,在交付使用前,还须进行相关测试。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装分类

有关导线固定管卡敷设方式,固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离,用管卡固定线管的安装,分别为管卡沿墙敷设、多管垂直敷设、双管与三管吊装等。
时间:2020-07-29 09:10:15
变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。
时间:2020-06-02 14:52:22
电线穿墙套管规格型号与敷设方法

有关电线穿墙套管规格型号与敷设方法,电线穿墙套管柔性防水套管制作要求,穿墙钢套管规格型号的细分,以及穿墙套管的做法与要求等。
时间:2016-05-15 15:52:05
电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求

电力电缆线路的敷设方式与安全技术要求,直接埋设在地下或多条电缆的敷设在电缆沟内,电力电缆线路敷设的安全技术要求与注意事项等。
时间:2016-03-03 02:23:33
电力工程中电缆敷设方式与电缆截面积的选择

电力工程中电缆敷设方式与电缆截面积的选择问题,电缆的敷设方式包括:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设等,电缆的选型与截面积的选择要求。
时间:2016-03-02 10:28:56
电缆如何敷设,电缆敷设的常见方式

电缆敷设的常见方式,如何敷设电缆,最简单的电缆敷设方法,高低压电缆的敷设方式,包括电缆沟方式、电缆隧道方式、架定敷设方式等,电缆敷设的注意事项。
时间:2016-03-01 19:49:53
电缆敷设的注意事项,电缆敷设现场施工问题

有关电缆敷设的注意事项,电缆线路在敷设前根据规定勘测设计,对选择的敷设路线作好调查,做好施工前作好充分的准备工作,电缆的敷设必须严格按照规程规定施等。
时间:2016-03-01 19:28:14
- 上一篇:怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式
- 下一篇:电缆线路的接地要求总结