高压电缆敷设安全技术措施与施工方法
来源:电工天下时间:2016-03-08 09:27:45 作者:老电工手机版>>
高压电缆敷设安全技术措施与施工方法
一、工程概况说明
-390变电所设备及3303采区安装即将开始,为充分利用春节检修时间做好安装准备,决定就春节检修时间敷设-390变电所两路高压电缆(型号:MYJV223×70)、3303采区变电所一路高压电缆(型号:MYJV223×35)。
-390变电所每路高压电缆分3根,每根长度为500米,3303采区变电所高压电缆长度为580米。为保证敷设电缆的安全及质量,特编写此措施,以指导施工。
二、施工方案
电缆到位后,使用自制滚架放电缆,-250轨道大巷用电机车拽电缆,电缆挂在第6、7钩上(即原高压电缆下方)。
-390行人巷用1辆重车拽电缆,电缆临时挂在动力电缆上方。
303采区变电所电缆滚运至301采区变电所处,人员将一头拉至25KW绞车下车场后用25KW绞车拽至3303采区变电所,电缆挂在动力电缆上方。
三、具体施工方法
(一)-390变电所电缆敷设
1、将-390变电所第1盘电缆运至中央变电所门口,选择一起吊点或使用龙门架,利用5吨倒链将电缆滚吊起脱离平板车。
2、将放电缆辊架放于电缆滚两侧,在电缆辊中心穿一根Φ50圆钢,然后松倒链,将圆钢连同电缆放在架上。
3、将电缆一端用铁丝固定在电机车尾部。
4、电机车以大约0.5米/秒的速度向前牵引电缆,人员时刻观察电缆放出情况,每隔25米留一人观察电缆运行状态,发现有可能刮电缆等异常情况时,立即晃灯通知机车司机停车。
5、预留好中央变电所一段电缆长度后,手动将剩余电缆放出,并放至高压118柜。
6、将电缆简单挂在电缆钩上,进行下一根电缆的敷设。
7、将第2盘电缆运至-390行人巷上车场,选择一起吊点利用5吨倒链将电缆辊吊起脱离平板车。
8、将放电缆辊架放于电缆辊两侧,在电缆辊中心穿一根Φ50圆钢,然后松倒链,将圆钢连同电缆放在架上。
9、将电缆一端用铁丝固定在矿车上,开始慢慢下放。
10、电缆剩余约160米时停止下放,人工将电缆放出,将另一头返回至第一根电缆终端处,过行人巷两道风门时,先临时从水沟中穿出。
11、另一根敷设方法同上。
(二)3303采区变电所电缆敷设
1、将电缆运至3300轨道第二部25KW绞车处车场,选择一起吊点或使用龙门架,利用5吨倒链将电缆滚吊起脱离平板车。
2、将放电缆滚架放于电缆滚两侧,在电缆滚中心穿一根Φ50圆钢,然后松倒链,将圆钢连同电缆放在架上。
3、人工将电缆一端拽至第三部25KW绞车车场,将电缆一端用铁丝固定在钩头上。
4、使用绞车缓慢提升,人员随时观察电缆运行情况,直到电缆到位。
5、将剩余电缆放出,另一端返回到301采区变电所。
6、将电缆吊挂在电缆钩动力电缆上方。
四、安全组织措施
负责人:孙晋中
项目负责人:刘健 杨延恒
施工人员:机电、区队春节留勤人员
五、安全注意事项
1、所有参加安装人员必须认真学习本措施,熟悉整个施工过程。
2、参加施工人员,必须严格遵守各种安全操作规程,按章作业。参加人员必须听从统一指挥,有组织,有纪律。
3、起吊设备用的索具荷载能力要足够大,吊电缆滚时要有专人监护,号令要由一人统一指挥,起重物下及周围严禁站人,起重前一定要检查起重绳具是否牢靠。
4、物件的捆绑要牢靠、结实、不脱扣。捆绑设备时和钢丝绳接触的部位要加垫软的物体,以防设备变形、钢丝绳受力太集中。
5、需要登高时要做好防护工作,有专人监护。
6、设备在运输、起吊过程中要轻起轻放,防止撞坏设备。井下运输过程中,要有专人负责,注意井下电机车架空线及电机车,必要时停止架空线电源;运输过程中超长超高超重物件要做好安全运输的防护工作,并做好提升安全运输。
7、用机车或绞车拽电缆时速度不能太快,信号清楚方能动车。信号发出由专人统一指挥,其他人不得乱指挥。发现紧急情况时,用矿灯作为应急信号。
8、挂电缆时要注意防止被电缆钩或其它物件刮伤。
9、斜巷运输要使用好安全设施,绞车使用前检查钢丝绳。
10、电缆头制作注意事项
1)、电缆头制作时的清洁工作
空气中的有害尘埃,在焊接地线时、剥除半导体层或使用喷灯时留下的积炭等极易沾染到热缩附件和电缆的半导体材料上。如果制作过程中不注意清洁工作,会造成电缆附件界面爬行放电,导致纵向击穿电缆绝缘。因此,在施工过程中,要十分注意电缆清洁问题。
2)、电缆头制作过程中要注意防潮工作。
3)、严格控制热缩温度
热缩件对温度要求严格,一般要求温度控制在120度,所以在施工中,要求在使用喷灯时,喷灯火焰运动要均匀,喷灯火焰距离热缩件60-80mm为最佳,要以圆周形式从根部向上收缩,以利于套管中的空气充分排出,达到紧缩目的。
4)、终端头接线端子及中间接头的施工工艺
选用相同截面的铜线鼻子作为接线端子。在电缆头制作过程中,要掌握好尺寸,按照说明书中要求进行施工。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
高压电缆的常见规格和型号说明

高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,主要应用于电力传输的主干道。高压电缆的产品执行标准为GB/T 12706.2-2008和GB/T 12706.3-2008,高压电缆常见型号列表如下。
时间:2022-04-07 07:33:32
导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装分类

有关导线固定管卡敷设方式,固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离,用管卡固定线管的安装,分别为管卡沿墙敷设、多管垂直敷设、双管与三管吊装等。
时间:2020-07-29 09:10:15
变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。
时间:2020-06-02 14:52:22
10kv高压电缆的绝缘电阻要求及电缆绝缘的测量方法

10kv高压电缆的绝缘电阻标准要求,电缆绝缘电阻的测量结果,需换算为20℃时单位长度电阻值,电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化,如何用摇表测10kv高压电缆绝缘。
时间:2020-03-31 15:07:48
电线穿墙套管规格型号与敷设方法

有关电线穿墙套管规格型号与敷设方法,电线穿墙套管柔性防水套管制作要求,穿墙钢套管规格型号的细分,以及穿墙套管的做法与要求等。
时间:2016-05-15 15:52:05
- 上一篇:185平方毫米铝芯电缆支持的千瓦数
- 下一篇:防止电线电缆起火的有效措施