有功负荷的分类及频率静态特性
根据所需的有功功率与频率的关系可将负荷分成以下几类:
不受频率影响的负荷;与频率成正比的负荷;与频率的二次方成比例的负荷;与频率的高次方成比例的负荷。
根据统计资料,系统负荷以第二类占多数,因此负荷的静态频率特性可近似表示为一条直线,如图1。

图1有功负荷的频率静态特性
系统处于运行稳态时,系统中有功负荷随频率的变化特性称为负荷的静态频率特性。电工技术之家
联结容量,是指频率、电压等于额定值时,接在电网上的用电设备的实际容量。如果联结容量改变,静态特性曲线将上下移动。
图1中直线的斜率为:
(1)
用标幺值表示为:
![]()
KD,KD*称为负荷的频率调节效应系数,或简称为负荷的频率调节效应。它反映了系统负荷对频率的自动调整作用。