避雷针的制作安装方法与注意事项总结
来源:电工天下时间:2020-04-16 09:33:07 作者:老电工手机版>>
有关避雷针的小知识,在制作避雷针时需要注意的问题,以及安装避雷针时的注意事项,避雷针对建筑物等起到防雷避雷的作用,在制作安装方法上有很多注意事项,一起来看下。
避雷针的制作安装方法
1、避雷针上所有金属部件必须镀锌,在操作时注意保护好镀锌层。
2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm
3、在安装避雷针时,应当垂直安装牢固,垂直度允许的偏差为3/1000。
4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须相关规定。
5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
6、圆钢为其直径的6倍。
7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
1)独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
2)屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
3)水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管。
4)烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管,避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm。
避雷针制作安装的注意事项
避雷针的高度一般为400mm或500mm。
1、在制作避雷针时,焊接处不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。
解决方法:及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。
2、避雷针的针体弯曲,安装垂直度超出允许偏差。
解决方法:将针体重新调直,符合要求后再安装。
3、独立避雷针及其接地装置与道路,或建筑物的出入口保护距离,不符合安装规定。
解决方法:要求距离大于3m,当小于3m时,及时采取均压措施或铺设卵石或沥青地。
注意问题:
1、避雷针若未接地,将变为迎雷针,安装避雷针时必须做好接地。
2、建筑物是否遭雷击,受到很多因素的影响,有无避雷针只是其中一种,不能夸大避雷针的作用。
3、很多古建筑在山顶上,没有遭受雷击,而附近的山谷中易受雷击,是由于土壤电阻率不同造成的。山上砂石多,土壤电阻率大;山谷中多有河流,土壤中水分大,土壤电阻率小。
以上介绍了避雷针的安装方法,以及在安装避雷针时的注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章稳压器使用时的11点注意事项

在平常使用稳压器时,有些注意事项必须留心,比如防止腐蚀性气体及液物流入,使用三插(有接地)插座,调节电压到正常水平等,都是用好稳压器必须要注意的问题,下面具体来了解下。
时间:2022-08-06 12:16:26
共模电感制作注意事项

有关共模电感的知识,在电路中需要抑制电源噪声时,就会用到共模电感,共模电感在平衡线路中可以抑制共模干扰信号,对线路正常传输的差模信号无影响,下面具体来看下。
时间:2022-03-24 08:17:40
不同编码器的优缺点,编码器的选型注意事项

有关编码器的知识,编码器有不同的类型,比如光电编码器、静磁栅绝对编码器与增量编码器等,不同编码器的优缺点有哪些,在编码器选型时要注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-01-08 21:42:57
绝对型旋转编码器的机械安装使用方法

有关编码器的知识,绝对型旋转编码器是编码器中常见的一种类型,绝对型旋转编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-08 21:38:28
在网上学电工知识要注意什么

网上电工学习的注意事项1.先买一些电工基础书籍,起码学习视频时不会茫然无措。2.再买几个电工工具,买把老虎钳,剥线钳,一字螺丝刀,十字螺丝刀,电笔,万用表等,熟悉下使用方法。3.网上
时间:2021-09-12 06:19:20
短路隔离器的安装要求

有关短路隔离器的知识,短路隔离器应该怎么安装,在安装过程中要注意哪些问题,短路隔离器安装在主线和支线的交叉处,也有在总线分段布局,总线隔离器的安装高度为2米-3米左右。
时间:2021-08-02 11:44:04
用好功率表要注意的问题,功率表使用注意事项

有关功率表的使用注意事项,用好功率表要注意的三个问题,包括功率表的量程选择,功率表的测量线路,功率表的正确读数,有了这三条使用注意事项,用好功率表便不是问题了。
时间:2020-12-24 06:22:39
电压与电位有什么关系,电位运用的注意事项有哪些

有关电压与电位的知识,介绍了电压大小与电位的关系,深入解析了电位的概念,以及对电压参考方向的标注方法,电位运用的注意事项有哪些,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-11 11:28:44