怎么拆卸修理和试验交流电焊机?
来源:电工天下时间:2021-11-13 07:14:33 作者:老电工手机版>>
当交流电焊机发生故障时,需要及时査明故障,然后进行拆卸和修理。
交流电焊机的修理步骤如下:
1、先断开电源,拆下外壳,然后把一、二次线端子作好标记,并将其拆下。
2、拆卸调节机构、手柄、螺杆、齿轮和弹簧等,并记好位置;然后检查这些元件的损坏程度,严重损坏者予以更换。
3、检查绕组故障点。如果二次线圈外层有短路或接地等局部缺陷,一般可用玻璃丝带、黄蜡绸或云母垫片等将损坏处包好;如果一次线圈内层短路,则应重绕线圈。

4、重绕线圈或检修铁芯时,应先松开铁芯夹板,拆除横轭铁,再取出二次和一次线圈。
5、检査各连接点,卸下后除锈,然后重新拧紧。
6、清除各零部件上的灰尘和锈蚀,并在外壳上刷防锈漆。
检修后组装电焊机,组装顺序与拆卸相反。在组装完成之后,需要进行如下检査和试验:
(1)测量初、次级绕组的绝缘电阻,其值应不低于0.5兆欧。否则,应进行干燥处理。
(2)测定一次侧空载电流,其值应不超过额定值的10%;测量二次侧空载电压,其值不应超过 80 伏。
(3)检査焊接电流的调节范围。最小焊接电流应在额定值的25%以上,最大焊接电流不应小于额定值的120%;工作电压U—般为U=20+0. 04I(伏 )。如果起弧稳定,电焊机即可投入使用。
相关文章电焊工防过度劳累的基本要求

焊工在焊接工作中,必须劳逸结合,不能过度劳累,宁可少赚一点钱,也不要把身体累垮了。很多电焊工透支劳动,加班加点的干,身体不能得到很好的休息,时间长了,身体就“亮了红灯”。
时间:2022-09-18 21:06:21
电焊工防放射性射线辐射的措施

电焊工的工作具有高辐射性,必须加强防护,射线探伤等焊接无损检验时,需要重点做好放射性的防护。氩弧焊使用的钍钨棒电极中的钍,这是一种天然的放射性元素,应采取有效的防护措施,以防钍的放射性烟尘进入体内。
时间:2022-09-18 21:05:11
交流电焊机与对焊机的使用要求

有关电焊机的使用知识,电焊机有多种类型,比如有交流电焊机、直流电焊机及对焊机等,不同的电焊机在使用时的具体要求有所不同,下面以交流电焊机、对焊机为例,介绍下具体的使用要求。
时间:2022-09-18 21:02:44
电焊工防护面罩的技术要求

电焊工在进行焊接操作时,必须戴好防护面罩,以避免辐射对身体的伤害,以下是电焊工防护面罩的技术要求:辅助焊工要根据工作条件,选戴遮光性能相适应的面罩和防护眼镜。
时间:2022-09-18 20:52:08
新手学电焊的经验总结

有关电工焊接的小知识,新手学习电焊,必须掌握一定的经验技巧,学习方法对了,10分钟就能做到起弧开焊,第一步学会调节电流,第二步手的稳定控制,第三步起焊,下面具体来看下。
时间:2022-09-18 20:48:52
250小电焊机怎么用?

250小电焊机的使用方法,具体参考如下:一台发电电焊机,首先要加机油,不管汽油,柴油发电焊机都不能缺机油。其次就是加燃油(汽油or柴油)油箱在正上方的位置,一眼就能看出。
时间:2022-08-04 12:18:37
zx7400电焊机怎么使用?

使用电焊机时必须掌握正确的操作方法,zx7400电焊机怎么使用,焊接机要平稳放置于通风干燥的地方,焊机与焊钳之间的导线长度超过30米,焊接操作的注意事项有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-04 12:17:11
zx7200电焊机的使用要求

zx7200电焊机怎么用,具体用法及要求如下:焊接时,先调理电极杆的地位,使电极刚好压到焊件时,电极臂坚持相互平行。电流调理开关级数的选择,可以按焊件厚度与材质来选定。
时间:2022-08-04 12:16:05
- 上一篇:使用电焊机时怎么节电?
- 下一篇:怎么选用焊料(焊锡丝)?





