导电膏怎么用,导电高的正确使用方法
来源:电工天下时间:2022-03-05 12:09:09 作者:老电工手机版>>
导电膏,又称电力复合脂,可用于电力接头的接触面,可以起到降阻防腐和节电的作用,那么在电工焊接操作中,怎么使用导电膏,以下是导电膏的正确使用方法,供大家参考。
一、导电膏的使用方法
首先,用细锉锉去接触面的毛刺,并用砂纸将接触面研磨平整,然后用去油剂除去表面上的油污,用细钢丝刷除去表面氧化膜,再用干净的棉纱蘸酒精将接触面擦拭干净,等表面干燥以后,先预涂0.05~0.1mm厚的导电膏,将导电膏抹平,刚能覆盖接触面为好,并且用铜丝刷轻轻擦拭,然后除去膜层,擦拭表面、重新涂敷0.2mm厚的导电膏,最后将接触面叠合,用螺栓紧固。

接触面必须先认真处理,然后涂敷导电膏,按这种方式制作的接头比较成功,实际运行中效果很好。
注意,导电膏并非良导体,在接触面上的导电性是借“隧道效应”实现的,所以导电膏在接触面不能涂得太厚,以免影响使用效果。
二、导电膏的技术性能
电气连接导体接触面和触头接触面,不管加工的多么光洁,从细微结构来看,都是凹凸不平的,实际有效接触面只占整个接触面的一小部分,各种金属在空气中会生成一层氧化层,使有效接触面积更小。
导电膏中的锌、镍、铬等细粒填充在接触面的缝隙中,等于增大了导电接触面,金属细粒在压缩力或螺栓紧固力作用下,可以破碎接触面上金属氧化层,使接触电阻下降,相应接头温升也降低,使接头寿命延长。
对于不同材质的接头特别是铜-铝接头,由于锌元素的中间介入,使铜铝两者电位差缩小,可以减缓铜铝电化腐蚀。
所以,承载负荷电流的电力接头,涂敷导电膏,对于降低接触电阻,抗氧化,防腐蚀,延长使用寿命,节省有功电量都是有百利而无一害的,可用来取代传统的搪锡、镀银等工艺。
相关文章250小电焊机怎么用?

250小电焊机的使用方法,具体参考如下:一台发电电焊机,首先要加机油,不管汽油,柴油发电焊机都不能缺机油。其次就是加燃油(汽油or柴油)油箱在正上方的位置,一眼就能看出。
时间:2022-08-04 12:18:37
铜排热缩管怎么用,10个操作步骤看一看

铜排热缩管使用的具体步骤如下:1、处理好的母线,将弯角处的母排热缩管整理好,以防产生皱纹。2、处理好的母线平放在干净柔软的平台上,注意防止划伤,待冷却后进行修整。
时间:2022-07-23 07:33:08
导电膏是不是导体

有关导电膏的知识,导电膏是导体吗,可能有人会说导电膏不导电能叫导电膏吗,常用的测量方法说明导电膏是不导电的,注意导电膏在接触面不能涂得太厚,否则会大大影响效果。
时间:2022-03-05 12:07:20
电焊机怎么用,电焊机的使用方法总结

初次进行电焊操作的朋友,对电焊机怎么用这样的问题,可能都会头大,这里重点介绍了电焊机的使用方法,以及使用电焊机操作时的一些经验技巧,一起来看下。
时间:2020-01-20 08:35:23
- 上一篇:手工电弧焊触电事故的安全防范措施
- 下一篇:导电膏是不是导体





