如何看懂电气原理图与接线图?识图方法总结
来源:电工天下时间:2016-06-03 12:29:27 作者:老电工手机版>>
如何看懂电气原理图和接线图?

1、要熟悉电工符号,明白电工的基本线图(自锁、互锁、正/反转、星/三角等基础线路)
2、要熟悉电工元气件(接触器、继电器、按钮、空开、限位等)构造的原理,要进行实物拆装,加深对其的了解
3、在有条件下,进行基本线路的接线安装,合理地布线,从中明白线路是如何由实际的元件组成,有利于以后对电气的维修。
4、结合工作单位的电气设备进行相对应的分析,一般的线路都是由这些基本线路组合成的。
5、要学一些电子电气知识。
6、在熟悉了以上知识后,可以慢慢加深,再去学习变频器的使用,PLC的应用。如何看懂电气原理图和接线图
7、熟悉电脑的使用,在很多场所,电气自动控制中用到工控机进行跟踪监测、数据分析等。
如何看电气原理图?
作为从事电工工作的人员是应该看懂电气原理图的,其实,电工线路图都是由一件件相关联的电气设备元件组成的。
1、常用的有自锁、互锁、正/反转、星/三角、串自耦变压器、串电阻等,在条件允许下,尽可能用实物进行安装、调试。加强对线路的了解,有时间最好对线路进行分析、改进。
2、一般设备中用到的元件种类不是很多,在了解了元件的功能后,可以根据元件的特点进行对线路的完善。
从主回路可以分析出该线路的作用:
1、自锁一般就一个接触器;
2、互锁就采用二个及二个以上的接触器;
3、正/反转采用二个,同时,在接触器上有调线的,也就是其中二相有对换的;
4、星/三角一般都采用三个接触器,其中有一个接触器一侧短接的是星形接法的接触器,另外一个有头尾相接的是三角形接触器;
5、串自耦变压器是用三个接触器的,在线路上有一个自耦变压器的;电工天下
6、串电阻器是有多个接触器的,一般有二个以上,线路中有电阻器串接于转中的比较多,常见于起动设备。
记住电气原理图,不是对图死记硬背,应该要灵活去琢磨其中的原理,才会事半功倍。记住相关的元件就可以了解电气原理图了。
控制线路要从简单的开始,再慢慢加深,日久成多。
电气原理图的一般规律
电气原理图是用来表明设备电气的工作原理及各电器元件的作用,相互之间的关系的一种表示方式。运用电气原理图的方法和技巧,对于分析电气线路,排除机床电路故障是十分有益的。电气原理图一般由主电路、控制电路、保护、配电电路等几部分组成。画电气原理图的一般规律如下:
1、画主电路绘制主电路时,应依规定的电气图形符号用粗实线画出主要控制、保护等用电设备,如断路器、熔断器、变频器、热继电器、电动机等,并依次标明相关的文字符号;
2、画控制电路控制电路一般是由开关、按钮、信号指示、接触器、继电器的线圈和各种辅助触点构成,无论简单或复杂的控制电路,一般均是由各种典型电路(如延时电路、联锁电路、顺控电路等)组合而成,用以控制主电路中受控设备的“起动”、“运行”、“停止”使主电路中的设备按设计工艺的要求正常工作。
对于简单的控制电路:只要依据主电路要实现的功能,结合生产工艺要求及设备动作的先、后顺序依次分析,仔细绘制。
对于复杂的控制电路,要按各部分所完成的功能,分割成若干个局部控制电路,然后与典型电路相对照,找出相同之处,本着先简后繁、先易后难的原则逐个画出每个局部环节,再找到各环节的相互关系。
怎么看电气原理图和接线图?
电气原理图是根据控制线图工作原理绘制,具有结构简单,层次分明。
主要用于研究和分析电路工作原理,要想看电气原理图要先清楚其中的电气原理及其符号所表示的含义。
看原理图先看主电路,再看控制电路。对于控制电路要熟悉典型控制电路。
控制电路控制电路一般是由开关、按钮、信号指示、接触器、继电器的线圈和各种辅助触点构成,无论简单或复杂的控制电路,一般均是由各种典型电路(如延时电路、联锁电路、顺控电路等)组合而成,用以控制主电路中受控设备的“起动”、“运行”、“停止”使主电路中的设备按设计工艺的要求正常工作。
对于复杂的控制电路,分割成若干个局部控制电路,然后与典型电路相对照,逐步分析。
所谓电气接线图,是根据电气设备和电器元件的实际位置和安装情况绘制的,只用来表示电气设备和电器元件的位置、配线方式和接线方式,而不明显表示电气动作原理。主要用于安装接线、线路的检查维修和故障处理。
1、接线图中一般示出如下内容:电气设备和电器元件的相对位置、文字符号、端子号、导线号、导线类型、导线截面、屏蔽和导线绞合等。
2、所有的电气设备和电器元件都按其所在的实际位置绘制在图纸上,且同一电器的各元件根据其实际结构,使用与电路图相同的图形符号画在一起,并用点画线框上,其文字符号以及接线端子的编号应与电路图中的标注一致,以便对照检查接线。
3、接线图中的导线有单根导线、导线组(或线扎)、电缆等之分,可用连续线和中断线来表示。
凡导线走向相同的可以合并,用线束来表示,到达接线端子板或电器元件的连接点时再分别画出。
在用线束表示导线组、电缆等时可用加粗的线条表示,在不引起误解的情况下也可采用部分加粗。
另外,导线及套管、穿线管的型号、根数和规格应标注清楚。接线图与实物相对照不难看懂。
相关文章电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。
时间:2022-04-11 20:59:08
电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理

以下是按钮开关的结构示意图,按钮开关的主要构成部件为按钮帽、复位弹簧、动触头、常闭静触头、常开静触头,从以下原理图中可以清晰地读懂按钮开关的工作原理。
时间:2022-03-28 09:26:35
电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理

断电延时型时间继电器的结构原理图,如下所示:断电延时型时间继电器的结构组成主要有瞬时常闭、瞬时常开,以及延时断开常开触头、延时闭合常闭触头等,以上为简单而实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:24:30
电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

对电路进行多点控制的工作原理,如下图所示:多个启动与停止按钮,实现在多地的不同控制,以下是结构原理图,非常简单而实用的一张原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:19:59
电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理

电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理,动画演示行程开关的运行工作原理,形象直观,一学就会,快来看看吧。
时间:2022-03-28 09:13:41
电工必备电气原理图16:机械手的工作原理

电工必备电气原理图16:机械手的工作原理,通过本图来了解下机械手的结构及工作原理图,机械手的抓取与放开工作,如下图所示,一起来看下吧。
时间:2022-03-28 09:01:06
电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理

电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理,交流接触器的工作原理,如下图所示,动态演示交流接触器的工作运行原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:58:07
电工必备电气原理图8:热继电器

电工必备电气原理图8:热继电器,热继电器在电机控制电路中是怎么工作的,包括电源的接通,热元件的导通与关闭,其工作原理是什么样的,以下是热继电器的工作原理示意图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:56:51





