DH48S-1Z瞬间通电断电延时往复循环的接线图
来源:电工天下时间:2019-08-26 15:39:05 作者:老电工手机版>>
分享一个瞬间通电断电延时往复循环的接线图,dh48s-1z接线图,dh48s 1z时间继电器接线图解析,供电工朋友们参考。
瞬间通电断电延时往复循环接线图
如下图:

说明:
DH48S产品是通电延时产品,通常有8个接线脚,2-7脚接产品工作电源,1-4脚接暂停信号,1-3脚接清零信号,8-5脚是常闭点,8-6脚是常开点。产品2-7脚通电,产品开始延时(按你设定的),时间到达触点转换(常开变常闭、常闭变常开),保持不动,直到给清零信号或断电恢复原态。
DH48S-1Z数显时间继电器
附图:

产品型号:DH48S-1Z数显时间继电器
使用说明:
使用该继电器时可先预置好延时值,再通电使用。在通电时设定,其设定值无效,须重新通电或接通复位断子,使其清零后,才能生效。预置完成后,应盖上防护罩,避免触动拨码开关,产生误动作。如驱动较大电流应与交流接触器配合使用。使用时断开电源再接通时间间隔须大于1秒在任意时刻接通①③端子,可实现断开延时.在任何时刻接通①④端子时,可实现暂停功能及作累时器使用.
主要技术参数:
工作方式: 通电延时
触点数量:一组延时触点
外形尺寸: 48*48*97
工作方式:通电延时
延时范围:0.01S~99.99S 0.01M~99.99M 0.01h~99.99h
额定电压:DC12V DC24V DC48V
AC12V AC24V AC48V AC110V AC220V AC380V 50/60Hz
触点数量:一组延时触点
触点容量:AC250V 5A 阻性
延时精度:0
环境温度:010℃~45℃
机械寿命:5*10的6次方
电气寿命:10的5次方
安装方式:面板式安装
DH48S-1Z数显时间继电器安装尺寸图

DH48S-1Z数显时间继电器接线图

相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理

断电延时型时间继电器的结构原理图,如下所示:断电延时型时间继电器的结构组成主要有瞬时常闭、瞬时常开,以及延时断开常开触头、延时闭合常闭触头等,以上为简单而实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:24:30
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10