分享下多个急停按钮开关的接线图与接线方法,图片总共四张,分别为与不同的低压电器配合使用时的接线原理图,感兴趣的电工朋友参考下。
多个急停开关接线图与接线方法
一些急停按钮的实物接线图,图片总共四张,分别为与不同的低压电器配合使用时的接线原理图。
一、急停按钮开关与熔断器,线圈,漏电断路器,接触器进行电路操作时的接线图

二、急停按钮开关配合熔断器,接触器时的接线图(最简单的情况)

三、急停按钮,熔断器,接触器,热继电器一起使用时接线示意

四、急停开关,漏电断路器,接触器,热继电器操作线路控制

说明:以上图片中的各电器仅为随机选取,可以根据需要进行替换。
设备上急停按钮触点有使用常开触点(尤其在一些PLC输入上)的,也有使用常闭触点的。
因此,经常有人问起,急停按钮到底使用常闭触点,还是使用常开触点。电工技术之家
在设计中,在使用急停的场合还是要尽量使用常闭触点。原因如下:
1、从动作时间上来说
常闭触点由闭合到断开的时间要比常开触点由自然状态到闭合的时间短的多。也许你要说,哪能少多少呀?这么短的时间无所谓。不过,这在发生危险需要急停时,尤为重要。这时,再短的时间,哪怕毫秒级甚至是微秒级的时间也是非常重要的。要知道,事故就是在很短的时间内发生的。
在这么短的时间内,使用常开触点可能没把机器停住或断开开关,造成了重大机器损坏或人身伤亡事故。(电工天下 www.dgjs123.com)但使用常闭触点就有可能把机器停止或让人触电时间短一些,避免这一切的发生。
2、从按钮机构上来说
急停按钮无论是常闭还是常开触点,在不按到位(按到底)的情况下,会重新弹起来,从而使动作使效。使用常开触点时,在急停按钮未按到位时,急停是未起到任何作用的(因常开触点未闭合);而使用常闭触点时就不一样了,无论急停按钮按没按到位,只经触点动作了,急停就起作用了。
3、从其控制线路上来说
急停按钮最基本的作用就是在紧急情况下的紧急停车,避免机械事故或人身事故。但是,由于机器的长时间运行,线路尤其是急停线路部分,有可能造成故障断路。这时,如果急停按钮使用常开触点,急停部分的线路故障就会发现不了,如果到时用急停按钮的时候再发现就已经晚了。而用常闭触点时,当急停部分的线路发生故障时,最多会造成机器的停车,损失会相对小些。
正是基于以上几点原因,在设计电气控制系统时,急停按钮最好还采用常闭触点。
相关文章变频器接线图与参数设定方法

一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理

以下是按钮开关的结构示意图,按钮开关的主要构成部件为按钮帽、复位弹簧、动触头、常闭静触头、常开静触头,从以下原理图中可以清晰地读懂按钮开关的工作原理。
时间:2022-03-28 09:26:35
电机星三角启动接线图详解

有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图

有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析

三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图

西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解

分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10