多股铜芯电线的T形连接法
把需要接的分支线分散拉直,把分支线靠近绝缘层的1/8处线芯绞紧,把支头的7/8线芯分成2组。
以7股线为例,用旋具把主干线撬开形成一个穿线缝。

1、把支线中的4芯排平后插入干线穿线缝,将3芯搬到右边。

2、把右边的4跟线芯按顺时针方向缠绕3-4圈,切去多余的线芯,钳平。

3、将左边的4根线芯按逆时针方向缠4-5圈,切去余线,钳平切口(“钳平”就是用钳子砸平)。
4、按规定,铝线与铝连接时,严禁用绞接法和绑接法,通常采用压接、电阻焊、气焊和钎焊等方法。
压接钳:

压接就是把铝线头削皮后穿入铝套管内,用它压紧的适用于内线安装工程中,对10m㎡及以下的单股小面积铝芯电线的连接(以下是圆形和椭圆形铝套管的区别)。

压接前,把待连接的铝线绝缘层各剥切50-55mm,用电工刀背清除氧化层和油垢,涂上凡士林锌粉膏。
将铝芯从铝套管两端插入圆形套管时两线各占1/2;采用椭圆套管时,两线端各出4mm,然后用压接钳进行压接,要求压槽中心应在同一条直线上。