煤气流量计测量误差大的五大原因
来源:电工天下时间:2019-12-01 09:37:29 作者:老电工手机版>>
有关煤气流量计测量误差大的五大原因,包括煤气流量计选型是否正确,煤气流量计安装是否偏差,煤气流量计前后直管段太短,煤气流量计测量误差增大,管路设计引起的误差等。
煤气流量计测量误差大的原因
1、煤气流量计选型是否正确
正确选型需要提供准确的技术参数,包括介质温度、密度、压力、流量范围、管道口径等。
2、煤气流量计安装是否偏差
安装时流量计靶片与连接管道是否垂直,靶片与管道横截面是否平行,靶杆是否对准管道中心线;
3、煤气流量计前后直管段太短,并于流量计前后直接安装了弯头,阀门等极大干扰被测介质流态部件。(若是流量计前后装有阀门,要确保直管段的最低要求,上游部分直管段要满足10个管道直径的长度,下游部分直管段要满足5个管道直径的长度) 。来自:电工技术之家
4、煤气流量计测量误差非常增大
5、管路设计引起的误差
气体管道应采用直线布线,连接要平滑无突出部位,减少急转弯,禁止气体管道连续转弯或向下急转弯,避免T型联接。
向下急转弯或连续转弯和T型联接都会造成气体形成巨大旋窝,这些将消耗气体很大部分能量,造成流量传感器感应不良。