电接点压力表怎么用,电接点压力表的使用要求
来源:电工天下时间:2022-09-30 10:49:10 作者:老电工手机版>>
有关电接点压力表的使用要求,以及在使用时的一些注意事项,电接点压力表的电接点装置要定期进行检查,定期进行仪表导压管的排污、吹洗工作,定期校验电接点压力表的工作等。
电接点压力表的使用要求
1、压力表电接点的上、下限动作值应按工艺的要求或规定进行设定,一经设定后就不能让无关人员再去调整改变,应指定专职人员负责调整检查。信号、联锁如果动作较频繁,则应多检查接点针与信号指针的位置是否正常,触点是否被电火花烧黑了,应进行相应的修复或调整。
2、电接点压力表的电接点装置要定期进行检查,如:电接点装置的绝缘检查,是否存在接地、短路,电触头上是否有油污、粉尘,是否氧化严重,必要时应用细砂纸进行打磨,以消除接触不良现象。
3、定期进行仪表导压管的排污、吹洗工作,以判断仪表的导压管、阀门是否有堵塞情况,检查是否有泄漏问题,观察仪表的腐蚀程度,并采取必要的处理措施。
4、定期校验电接点压力表的工作。在校验时用拨针器把信号指针拨到仪表的上、下限刻度处,然后进行压力表指示值的校验工作,仪表示值合格后,才能进行高、低信号接点的校验,信号接点可选择校验刻度的10%、50%、90%三个点进行校验,必要时可对常用的设定点进行校验,并做好校验记录。
5、定期进行信号接点的动作试验,尤其是在每次工艺或设备开车前进行空投试验,即实际升压和降压,看压力表的电接点动作是否正常,与之相关的信号报警、联锁动作是否正常。如果没有条件做空投试验,则建议用短接或断开电接点导线的方法来试验,最好不要采取拨动设定针的方法,以免不能正常回复原位而产生误差。
相关文章电接点压力表的技术特点

电接点压力表的技术特点,以YX—150型电接点压力表为例,作为压力控制与就地检测的用途,电接点压力表的安装要求,以及使用电接点压力表进行测量时的注意事项。
时间:2022-08-19 14:28:26
什么是真空压力表,维修真空压力表时要注意什么

什么是真空压力表,真空压力表全称压力真空两用表,不仅能测量容器或管道内流体的压力,还可以测量真空度的仪表,另一种真空压力表是温度真空压力表,维修真空压力表时的注意事项有哪些,下面来了解下。
时间:2022-07-15 06:43:43
压力表怎么识读,确保视线与表盘保持水平

以下是压力表的识读方法,供大家参考。首先确定量程,做到心中有数,知道平均到每个小格是多少单位,与平时读时钟的方法一样。压力表的读数方法:不能俯视,也不能仰视,正规方法是视线与表盘保持水平。
时间:2022-07-15 06:43:30
压力表下的管道要打弯是什么原因

在设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面介绍下该弯管的名称及作用。
时间:2022-05-24 15:06:02
压力表的使用要求有哪些

有关压力表的使用知识,在使用压力表时有哪些基本要求,包括压力表的安装位置,消防水泵试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表等,下面来了解下。
时间:2022-05-24 15:02:15
压力表下为什么加个弯?

有关压力表的使用知识,设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面一起来了解下。
时间:2021-09-16 06:33:24
一些关于压力表的小知识

压力表相关知识1、消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管需要设控制阀、止回阀和压力表。2、消防水泵出水管上要安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上应安装
时间:2021-09-16 06:32:31
压力的分类与压力表的表示方法

压力的分类与压力表的表示方法,根据参照点不同,工程压力的五种表示方法,包括绝对压力、大气压力、表压力、真空度(负压)、差压(压差)等,各种压力之间的关系图解。
时间:2021-07-16 09:11:12
- 上一篇:压力仪表故障类型与判断方法
- 下一篇:电工测量仪器的精度指标的图文说明




