钳形电流表的8个使用口诀,简单实用的钳形电流表操作口诀
来源:电工天下时间:2021-04-05 06:59:35 作者:老电工手机版>>
有关钳形电流表的常用口诀,共有8个使用口诀,主要包括使用钳形电流表时应遵守的安全规程,正确使用钳形电流表,钳形电流表测量三相三线电流的技巧等,一起来学习下。
钳形电流表的使用口诀
1、使用钳形电流表时应遵守的安全规程
使用钳形电流表,安全规程要记牢。高压回路上测试,必须由两人进行。被测导线的电位,不超钳表电压级。
操作必须戴手套,站在绝缘台垫上。人体头部带电体,保持足够安全距。测量低压母线流,绝缘隔板加包护。
绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测。

2、正确使用钳形电流表
运用钳形电流表,型号规格选适当。最大量程上粗测,合理选择量程挡。钳口中央置导线,动静铁心吻合好。
钳口套入导线后,带电不能换量程。钳形电流电压表,电流电压分别测。照明线路两根线,不宜同时入钳口。
钳表每次测试完,量程拨至最大挡。
3、钳形电流表测量三相三线电流的技巧
运用钳形电流表,测三相三线电流。基尔霍夫一定率,得出测量一技巧。钳口套入一根线,读数该相电流值。
钳口套入两根线,读数第三相电流。钳口套入三根线,负荷平衡读数零。
4、钳形电流表测量交流小电流技巧
运用钳形电流表,测量交流小电流。被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈。读数除以匝加一,则得真正电流值。
5、检测星形连接三相电阻炉断相故障
三相电阻炉断相,钳形电流表检测。两根相线电流值,均小于额定电流。一根相线电流零,该相电阻丝烧断。
6、查找低压配电线路短路接地故障点
低压配电线路长,短路接地点难查。故障相线串电炉,单控开关接电源。运用钳形电流表,线路逐段测电流。
有无电流分界处,便是短路接地点。
7、检测晶闸管整流装置
晶闸管整流装置,钳形电流表检测。钳套阳极连接线,观看表头电流数。表头指示电流零,被测元件未工作。
三相元件电流值,基本平衡属正常。电流严重不平衡,元件移相不一致。交流部分有故障,整流变压器缺相。
8、测判用户跨相窃电
用户单相电能表,计量偏少或不走。电能表处前或后,钳形电流表检测。钳套相线中性线,表头指示不为零。
相线中性线各测,电流读数差别大。则判定跨相窃电,一相一地式偷电。
相关文章钳形电流表测量时的八点注意事项

有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
钳形电流表的结构原理与使用方法

有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。
时间:2021-05-21 09:33:15
钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项

有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。
时间:2021-05-21 09:33:14
钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法

有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。
时间:2021-05-21 09:33:12
钳形电流表的常见故障与处理方法

钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。
时间:2021-05-21 09:33:10
钳形电流表测量交流电流的简单方法

如何用钳形电流表测量交流电流,初次接触钳形电流表的朋友可能无从下手,这里电工小编总结下钳形电流表测量交流电流的简单方法,供大家学习参考。
时间:2021-05-20 09:20:34
钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)

本文以T302型钳形电流表为例,详细介绍了钳形电流表的使用方法,钳形电流表由电流互感器和电流表组成,在不断电的情况下测量交流电流,一起来了解下。
时间:2021-05-20 09:20:33
钳形电流表的工作原理_钳形电流表的测量步骤与技巧

有关钳形电流表的工作原理,钳形电流表的测量步骤与技巧,包括测量前的准备,测量的几个步骤,钳形电流表的使用注意事项等,一起了解下。
时间:2021-05-20 09:20:32
- 上一篇:什么是电流测试桩,电流测试桩的作用是什么
- 下一篇:一些关于压力表的小知识





