钳形表怎么测量电机的运行电流?
来源:电工天下时间:2021-05-21 09:33:23 作者:老电工手机版>>
如何用钳形表测量电机的运行电流,电机的额定电流指的是线电流,正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次。
钳形表测量电机运行电流的方法
电机的额定电流是指线电流,从电源或保护开关或接触器处测量,额定电流不是测量出来的,是厂家设计电机是确定的。
在此电流下可长期安全运行。钳形表测量的是电机运行电流,一般比额定电流小。只有在额定负载下电机的电流才是额定电流。
通过测量运行中电动机的各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
1、正确选择钳形电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
2、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次。因三相电流相量和为零,三相测一次时表上数字应为零。
3、当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值。