漏电流钳形表检查线路漏电或窃电的方法
来源:电工天下时间:2021-05-21 09:33:27 作者:老电工手机版>>
漏电流钳形表如何检查线路漏电,以及是否有窃电行为,判断剩余电流动作保护器本身是否有问题,判断是哪一相相线漏电,判断漏电的位置,检查用户内部线路和设备有无漏电,漏电流钳形表均可做到。
漏电流钳形表检查线路漏电或窃电的方法
1、判断剩余电流动作保护器本身是否有问题
若剩余电流动作保护器投运不上或频繁保护,可在配电变压器处用漏电流钳形表钳住交流接触器或漏电断路器出线侧的三根相线和中性线,将剩余电流动作保护器强行投运,如果此时漏电流钳形表的显示值大于300mA,则证明剩余电流动作保护器是好的,这时应用漏电流钳形表判断是哪一相漏电;否则,应检修或更换剩余电流动作保护器。
2、判断是哪一相相线漏电
在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧的中性线断开,然后将已取下的熔断器芯装在其中的一相上后,用漏电流钳形表测量该相,测得的显示值就是该相的漏电流值。按同样方法依次测得其余各相的漏电流值。
为防止线路上存在相线接地(如有人采用一线一地方法窃电等)发生大电流损坏仪表,检测时应先将漏电流钳形表挡位放在最大量程上;如果显示值很小,再将漏电流钳形表量程转换到毫安挡测量。
3、判断漏电的位置
确定了存在漏电的相线后,在配电变压器处,将要检查的相线插上熔断器芯,中性线和其余两相的熔断器均断开,登杆用漏电流钳形表测量带电相线判断漏电位置。
为提高效率,登杆位置可选在线路的中部.通过检测判断漏电部位在线路的前半段还是后半段,然后再到怀疑漏电的线路段检测。以此类推,缩小检测范围。
最后,对确定的较小范围内的相线支柱绝缘子进行检测,并对该范围内接在相线上的用户接户线相线进行检测(可在地面进行,也可在检测绝缘子时同时进行),以确定漏电的具体部位。
在低压线路送电情况下,也可对确定了怀疑范围内的低压用户接户线用漏电流钳形表进行检测。
检测时,单相用户的相线和中性线要同时放在漏电流钳形表的钳口内;三相用户的三根相线和中性线也要同时放进钳口内。
如果没有漏电故障,这时负荷电流磁通的相量和为零,漏电流钳形表的显示值也为零;如有漏电电流时,可检测出漏电流值的大小。
4、检查用户内部线路和设备有无漏电
在用户的电源进户线处用漏电流钳形表测量漏电流值,同时将用户的用电设备、灯具逐个投入退出,通过看漏电流钳形表测量的漏电流值的变化来查找漏电的设备或灯具;如果所有的设备及灯具都是正常的,或存在漏电的设备都已退出,但漏电流钳形表显示该用户仍然存在漏电电流,有可能就是该用户的低压线路存在漏电,应视具体情况处理。
对于预埋暗敷的管线漏电故障,只能采取换线或重新布线的处理方法。
相关文章钳形表在建筑楼宇中的应用说明

有关钳形表在建筑楼宇中的应用,在住宅应用中如何使用钳型表,在商业应用中如何使用钳型表,钳形表测试泄漏电流与负载电压等的方法。
时间:2022-07-12 09:26:37
钳形表与三相四线表怎么用?

有关钳形表与三相四线表的使用方法,包括功率与电能测量方法,钳形电流表的应用,钳形电流表的特殊情况应用,以及使用钳形表进行电能测量的方法。
时间:2021-05-20 09:20:44
钳形表的结构原理与使用方法

有关钳形表的结构原理,钳形表的优点,钳形表的使用方法与注意事项,钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,钳形表测量前后的注意事项。
时间:2021-05-20 09:20:40
钳形表的操作规程与注意事项

钳形表的操作规程,钳形表的使用注意事项,钳形表用于测量交流或直流电流值、测量交流和直流电压、测量电阻、测量通断性的规程,并介绍了钳形表的维护保养规定。
时间:2020-12-29 10:47:49
如何选择钳形表,钳形电流表选择六要素

如何选择钳形表是个问题,钳形表的功能很多,除了测量电流,还可以测量电压、电容、温度、频率等,在选择钳形表时,可以参考本文给出的六个要点。
时间:2020-12-29 10:37:43
钳形表的正确使用方法

钳形表的正确使用方法,钳形表怎么用才能确保测量结果的准确,这里总结了钳形表的六点用法,包括钳形表测量前的调零、钳形表量程的选择、钳形表不用时,应将量程选择旋钮旋至最高量程挡等。
时间:2020-12-26 18:14:54
钳形表的使用方法_钳形表的使用注意事项

有关钳形表的使用方法,为确保测量结果的准确性,钳形表在使用时一定要遵循相关的流程,注意测量前的调零,检查钳口表面,应清洁无污物,测量完毕后,应将量程转换开关置于交流电压最大位置。
时间:2020-12-26 18:14:51
如何用钳形表测量杆塔工频接地电阻?

使用钳表法测量杆塔工频接地电阻的方法,钳形表测量杆塔工频接地电阻的三个步骤,需要的朋友参考下。
时间:2020-05-08 09:47:27
- 上一篇:钳形表测电动机运行电流的方法
- 下一篇:电工指示仪表的分类,电工指示仪表的原理




