低压电器电磁铁芯不释放的原因
来源:电工天下时间:2020-03-07 18:20:54 作者:老电工手机版>>
有关低压电器电磁铁芯不释放的原因,对于直流电磁系统与交流电磁系统中铁芯不释放故障的处理方法,无论哪一种电磁系统造成的铁芯不释放,均应检查机械系统。
低压电器电磁铁芯不释放的原因
低压电器分为交流和直流两大类,对铁芯不释放故障的处理方法:
1、直流电磁系统。
对于这类电器,导致衔铁黏住不能释放或断电后必须经过一定时间才释放故障,大多可能是电磁铁极靴下的非磁性间隙减小所致。
只要对间隙进行适当的调整(调大),即可使问题得到解决。
2、交流电磁系统。
对这类电器铁芯黏住不释放故障,其原因多是以下两个方面引起的:
1)极面所涂的防锈油(如工业凡士林)与尘埃混合形成了黏合剂。
2)极面磨损,致使中肢间隙减小(指山形电磁铁)引起的。
无论哪一种电磁系统造成的铁芯不释放,均应先对机械系统进行检查,看是否灵活。
相关文章
直流电磁铁与交流电磁铁如何选择?
有关直流电磁铁与交流电磁铁的选择,交流电磁铁的铁心是硅钢片叠成,直流电磁铁的铁心是一整块软钢,二者在吸合前后电流与吸力的变化不同。
时间:2020-03-07 18:32:29
电磁铁的磁力大小与线圈匝数的关系
有关电磁铁的磁力大小与线圈匝数的关系,电磁铁的磁力大小与线圈匝数有关,线圈匝数多,磁力大,线圈匝数少,磁力小。
时间:2020-03-07 18:30:31
直流电磁铁与交流电磁铁有何区别?
有关直流电磁铁与交流电磁铁的区别,电磁铁分为直流电磁铁和交流电磁铁,二者有什么区别,在线圈与铁心方面的不同之处。
时间:2020-03-07 18:29:39
电磁铁的铁芯组成及作用
电磁铁的铁芯组成及作用,电磁铁铁芯通常制成啼形,可以增加电磁铁的磁性,电流通过导线时,会在导线的周围产生磁场,产生强大的电磁力。
时间:2020-03-07 18:28:09
电磁铁吸力如何计算?电磁铁吸力计算公式
有关电磁铁吸力的计算方法,包括直流电磁铁的吸力与交流电磁铁的吸力的计算公式及使用说明,以及电磁铁中减少铁损的方法等。
时间:2020-03-07 18:25:52
直流电磁铁线圈电流如何计算?
直流电磁铁线圈电流的计算方法,直流电磁铁线圈电流与电磁吸力的相关知识,衔铁吸合过程中电流不变,衔铁吸合过程中吸力不断增强。
时间:2020-03-07 18:20:55
电磁铁的构成及工作原理
有关电磁铁的构成及工作原理,电磁铁由线圈、铁心及衔铁三部分组成,电磁铁衔铁动作使其他机械装置发生联动,电磁铁的主要用途总结。
时间:2020-03-07 18:18:10
起重电磁铁的用途_起重电磁铁的选型
起重电磁铁的用途,起重电磁铁的选型,起重电磁铁主要用于冶金、矿山、机械、交通运输等导磁性材料,用作电磁机械手,夹持钢铁等导磁性材料。
时间:2020-03-07 18:14:59
- 上一篇:直流电磁铁电磁力的计算公式
- 下一篇:电磁学概念_电磁学的基础知识