潜水泵电机绕组修复后的试验内容
来源:电工天下时间:2020-01-14 09:26:04 作者:老电工手机版>>
有关潜水泵电机绕组修复后的试验内容,包括潜水泵的直流电阻和绝缘试验、耐压和负载试验、空载试验、制动试验,以及机械检查等。
潜水泵绕组修复的试验内容

电动机绕组修复后进行试验:
1、直流电阻和绝缘试验:三相绕组的电阻平均值不超过3%。在常温下绝缘电阻应大于5MΩ。
2、耐压和负载试验:接入三相交流电,在地面上运转5min。然后放入水中运转4小时,测量温升不应超过75℃。
3、空载试验:在额定电压下空载电流应大于2.5A、小于3.5A,空载损耗不超过500W。
4、制动试验:将叶轮轧住,接于100V三相交流电源上,三相电流平均值不超过5%。若相差太大,有可能是转子断条,应更换转子。
5、机械检查:电泵在运转时,倾听各部件有无异常响声,如轴承、叶轮等转动部件。
以上就是潜水泵电机绕组修复后的试验内容,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
家用潜水泵偷停什么原因,开关接触不好还是水面太浅

问题描述:有时抽水没有问题,有时抽不上水,停一会又好了,这是什么原因?正确答案:潜水泵偷停就是不知什么原因,在正常运转的情况下,潜水泵突然不工作了,开关接触不好还是水面太浅,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:43:20
潜水泵电流过高不上水什么原因

问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。
时间:2022-06-18 06:50:00
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50





