电压正常时220v潜水泵运行几分钟就跳闸什么原因
来源:电工天下时间:2020-12-12 09:05:47 作者:老电工手机版>>
有关潜水泵跳闸的问题,在电压正常的情况下,220v潜水泵运行几分钟就跳闸,这是什么原因引起的,是轴承缺油和叶轮被异物卡住了,还是匝间短路或电源线过长的问题,与电工天下小编一起来了解下。
220v潜水泵运行几分钟就跳闸
从电气故障和机械故障这两方面来排查具体的原因。

一、机械方面的故障
首先,对于机械方面的原因,可能是轴承缺油和叶轮被异物卡住了。当轴承缺油或者叶轮被异物(比如绳子、石头等)卡住时,电机负载过重电流上升,热继电器就会让接触器线圈断电跳闸,如果没有热继电器,那么空开也可能会跳闸。
其次,也可能是水太浅,潜水泵没有被水完全盖住。潜水泵没有被水盖住,就得不到良好的散热,电机温度上升,就可能会引起跳闸。
二、电气方面的故障
1.匝间短路
当电机线圈绝缘破坏时,可能会引起匝间短路(线圈中有一部分被短接了)。匝间短路会让线圈有效长度变短、阻抗下降、电流上升,从而让空开跳闸。
2.电源线过长
对于电压正常的情况,需要明确具体是哪个位置的电压。
电源线过长、线路电阻较大,会有产生较多的电压降。开关端电压正常,但到潜水泵处的电压却不够。电机电压不足,电流就会上升,也会引起跳闸。
3.开关偏小
如果开关额定电流偏小,当潜水泵运行一段时间后,开关会因过载跳闸。在选购开关时,必须保证开关的额定电流大于潜水泵的实际电流。
4.电容容量不够
如果潜水泵之前使用是正常的,但使用一段时间以后出现跳闸,则可能是潜水泵的电容容量偏小。电容容量偏小会导致电机的主、副绕组间的相位发生变化,电机的旋转力和速度都会下降,就会出现功率不足与电流变大的情况。
相关文章220v电动机带2个电容怎么实现倒转

220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:55:31
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-06-26 15:40:57
水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。
时间:2022-06-23 08:52:02
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45