电动机旧绕组不容易拆除怎么办?

来源:电工天下时间:2021-11-09 06:18:08 作者:老电工手机版>>

电动机的冷态旧绕组一般比较硬,很难拆除,必须将绕组绝缘加热软化,趁热将线圈迅速拆除。

另外,也可以用化学药品将绝缘腐蚀、溶解,然后拆下线圈。在实际检修工作中经常使用的加热法,一般分为电流加热、烘烤、明火加热等几种。

电动机旧绕组加热拆除的方法

1、电流加热

用调压器或电焊机往电动机绕组中通入较大的三相电流(通常为 1.8 倍电动机额定电流)。当绝缘软化、绕组冒烟时,立即切断电源,敲出槽楔,拆除线圈。

如果没有三相电源或三相调压设备,则可以将电动机三相绕组接成开口三角形,然后通入单相低压大电流。

电动机旧绕组不容易拆除怎么办?

2、烘烤

在有条件的地点,可将待修电动机直接置于烘干室或烘箱内加热,待到温度达到一定值时,绕组绝缘便软化,此时比较容易拆除线圈。

3、明火加热

先将槽楔敲出,杷绕组两端部剪断,然后用喷灯、煤炉、木柴等直接烧烤绕组、槽口,待绝缘软化,将导线逐根从槽中取出。

无论采用哪一种加热方法,都需要注意控制加热温度(一般不应超过 18 摄氏度)以免损坏铁芯绝缘,增加铁芯损耗。

因此,有条件的地点,尽量不用明火加热,用这种方法加热温度不易控制。

一般来说,不管采用哪种方法拆除线圈,都需要保留几个完整的旧线圈,以便绕制新线圈的绕线模版。

相关文章
  • 电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    电机定子绕组泄漏电流的检测方法

    泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。

    时间:2022-07-21 05:46:44

  • 测定电动机三相绕组头尾的二种方法

    测定电动机三相绕组头尾的二种方法

    测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。

    时间:2022-06-01 21:02:41

  • 三相交流电动机绕组的裁剪技术

    三相交流电动机绕组的裁剪技术

    三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。

    时间:2022-05-31 16:59:13

  • 三相交流电动机绕组怎么接线

    三相交流电动机绕组怎么接线

    当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。

    时间:2022-05-31 16:56:50

  • 怎么判断电动机三相绕组首尾端

    怎么判断电动机三相绕组首尾端

    怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。

    时间:2022-03-13 08:18:35

  • 电动机绕组崩烧的九大原因总结

    电动机绕组崩烧的九大原因总结

    有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。

    时间:2022-01-18 06:20:05

  • 电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    电动机绕组接地的故障原因及处理方法

    有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。

    时间:2022-01-18 06:18:28

  • 电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    电机绕组断路故障原因及检查处理方法

    在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。

    时间:2022-01-18 06:02:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有