有关电机的使用问题,电机在运行过程中出现振动的问题,一般是什么原因引起的,在进行电机振动故障问题排查时,主要有哪些检查步骤,下面一起来了解下。
电动振动的处理步骤
1、把电机和负载脱开,空试电机,检测电机的振动值。
2、检查电机底脚振动值,依据国标GB10068-2006,底脚板处的振动值不得大于轴承相应位置的25%,如果超过这一数值,则说明电机基础不是刚性基础。
3、如果四个底脚只有一个或对角两个振动超标,松开地脚螺栓,振动就合格,说明该底脚下垫得不实,地脚螺栓紧固后引起机座变形产生振动,把底脚垫实,重新找正对中,拧紧地脚螺栓。

4、把基础上四个地脚螺栓全紧固,电动机的振动值仍然超标,这时检查轴伸上装的联轴器是否和轴肩靠平了,如不平,轴伸上多余的键产生的激振力会引起电机水平振动超标。这种情况振动值超得不会太多,往往和主机对接后振动值能下降,应说服用户使用,二极电机在出厂试验时根据GB10068--2006在轴伸键槽内装在半键。多余的键就不会额外增加激振力。如需处理,只需把多余的键截去多出长度的一半即可。
5、如果电机空试振动不超标,带上负载振动超标,有两种原因:一种是找正偏差较大;一种是主机的旋转部件(转子)的残余不平衡量和电机转子的残余不平衡量所处相位重叠,对接后整个轴系在同一位置的残余不平衡量大,所产生的激振动力大引起振动。这时,可以把联轴器脱开,把两个联轴器中的任一个旋转180℃,再对接试机,振动会下降。
6、振动振速(烈度)不超标,振动加速度超标,只能更换轴承。
7、二极大功率电机的转子由于刚性差,长时间不用转子会变形,再转时可能会振动,这是电机保管不善的原因,正常情况下,二极电机储存期间。每隔15天要对电机盘车,每次盘车至少转动8圈以上。
8、滑动轴承的电机振动和轴瓦的装配质量有关,应检查轴瓦是否有高点,轴瓦的进油是否够、轴瓦紧力、轴瓦间隙、磁力中心线是否合适。
9、一般电机振动的原因,可以从三个方向的振动值大小做简单判断,水平振动大,转子不平衡;垂直振动大,安装基础不平不好;轴向振动大,轴承装配质量差。 根据现场情况,结合以上所述的因素综合考虑,查找振动的真实原因。
10、Y系列箱式电机的振动,需要特别注意轴向振动,如果轴向振动大于径向振动,对电机轴承的危害极大,会引起抱轴事故。 注意观察轴承温度,如定位轴承比非定位轴承升温速度快,应立即停机。这是由机座的轴向刚度不够引起的轴向振动,应加固机座。
总结:
电动机转子经动平衡之后,转子的残余不平衡量已固化在转子上,不会发生改变,电机本身的振动也不会随着地点、工况的变化而变化。
一般检修电机不需要对电机再做动平衡校验,除了一些特殊的情况,比如柔性基础、转子变形等,必须做现场动平衡或返厂处理。
相关文章绕线电机和鼠笼电机有什么区别

三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
同步电机的四种励磁方式

有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
直流无刷电机通电后不转怎么办?

直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?

使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
变频器对电机有什么影响?

有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-23 07:10:38
- 上一篇:怎么拆卸直流电动机?
- 下一篇:引起振动电机烧毁的六大原因,附有效预防措施