【图】星三角启动改进版的电路图与接线方法
来源:电工天下时间:2015-12-10 20:56:15 作者:老电工手机版>>
星三角启动改进版的电路图与接线方法
星三角降压启动是针对于三相三角形接法功率大于10KW以上的异步电机,为了减少电机全压启动对电网的冲击一种降压启动方式,启动电流只有全压启动电流的1/3,由于该启动电路简单实用,费用比较低,在电机轻载或是空载启动应用很广。
另外,在某些特殊应用场合,如塑料行业经常使用三相三角形接法发热管,加热最大功率往往是在开机前的预热过程中,保温过程中使用的加热功率就比较低了,基本上就是维持在30%甚至更低,此时采取将发热管接成星形,发热管的功率就只有额定功率的1/3,当然如果加热功率不够温差加大到一定温度时,可以通过控制转换成三角形全功率加热。
下图1是书本上及广泛实际应用的星三角降压启动主电路图。图2为改进的星三角启动主电路图。
图1 星三角启动主电路图
图2 改进的星三角启动主电路图
其实图1和图2的区别就在主电路中Y-△启动电路KMY接法由常用的图(3)a,改为图(3)b。即将KMY连接由星形改成三角形。
接法优点:
1、工作时流经每个主触点电流减小至58%。可以相应减小KMY接触器的额定电流。
2、工作时,如一相触头开路时,电机不会缺相运行,安全性得到提升。延长接触器的使用寿命。
这种改进方案,在空压机及发热管加热应用上使用很多年了,没有什么问题,使用效果很好。
相关文章
单相电动机的启动装置分类
有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19
- 上一篇:大功率电机采用星三角启动的原因分析
- 下一篇:电动机如何选线,电动机选线四大技巧