有关发电机负序过流保护的设置要求,防止危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护,包括转子局部灼伤,使护环受热松脱等,发电机负序过流保护的方式。
发电机负序过流保护的要求
电力系统发生不对称短路或者三相不对称运行时,发电机定子绕组中就有负序电流,这个电流在电动机气隙中产生反向旋转磁场,相对于转子为两倍同步转速。
因此,在转子部件中出现倍频电流,该电流使得转子上电流密度很大的某些部位造成转子局部灼伤。严重时可能使护环受热松脱,使发电机造成重大损坏。
另外,100Hz的振动。
为防止上述危害发电机的问题发生,必须设置负序电流保护。
发电机负序过流保护,可取发电机中心点侧的组互感器,也可取发电机出线端的一组电流互感器,将三相电流引到负序继电器,反时限最好,定时限也可,根据发电机的负序过载特性进行整定。
利用负序电流作为判据的构成的保护,在输电线路上(如负序方向高频),在变压器上(负序过流),在电动机上(如缺相保护)应用相当普遍,即可作为主判据,也可作为启动元件,或辅助元件。