柴油发电机组主用功率与备用功率的区别
来源:电工天下时间:2020-02-13 15:32:10 作者:老电工手机版>>
有关柴油发电机组主用功率与备用功率的区别,柴油发电机组的主用功率,又称为连续功率或长行功率,柴油发电机组备用功率的定义。
柴油发电机组功率的区别
1、柴油发电机组的主用功率
柴油发电机组的主用功率,又称为连续功率或长行功率,在国内,普遍都是用主用功率来标识柴油发电机组的,而在国际上又是采用备用功率,又称为最大功率来标识柴油发电机组,市场上常常有不负责任的厂家用最大功率当作连续功率来介绍和销售机组,造成许多用户在这两个概念上产生误解。
2、柴油发电机组的备用功率
柴油发电机组在国内是用主用功率即连续功率来标称的,发电机组能够在24小时之内连续使用的最大功率我们称之为连续功率,而在某一时段内,标准是每12个小时之内有1个小时可在连续功率的基础上超载10%,此时的机组功率就是最大功率,即备用功率。
如果是主用400kw的机组,那么12个小时之内有1个小时可以运行到440kw;如果是备用400kw的机组,假如不超载平时都开在400kw,该机组一直都开在超载状态(因为该机组实际额定功率只有360KW),这对机组是非常不利的,将会缩短机组的寿命和造成故障率增高。