怎么减少变压器铁芯涡流损耗
来源:电工天下时间:2021-05-12 11:04:43 作者:老电工手机版>>
降低变压器铁芯的涡流损耗,有如下几种方法:
1、降低变压器中的磁密(或增加铁芯的有效面积);2、提高铁芯芯片的性能,降低涡流损耗;3、采用更薄的硅钢片。
采用更薄的硅钢片是常用到的办法,也是目前变压器制造厂经常采用的措施,也是最行之有效的措施。
以前一般选择0.35mm厚的硅钢片,叠片系数可以达到0.97(如果变压器的铁心面积是100cm2,那么有效面积有97cm2)。现在有用0.30、0.27甚至0.23mm厚的硅钢片。
那么问题来了:用薄的硅钢片,同样的铁心截面积,片数多了,间隙也多了。叠片系数降低了(一般情况分别为:0.96、0.955、0.945)即同样的毛截面积,有效面积降低了,磁密增加了,涡流损耗反而增加了。一方面采用薄的片,减少了涡流损耗,但磁密增加,使涡流损耗又增加了。
其实,这些都需要经过详细计算,不仅要降低涡流损耗,还不能增加太多的成本(硅钢片越薄越好,价格越高)。但经过计算后,结果表明采用更薄的硅钢片是正确的。
所以,现在采用0.3、0.27mm厚的硅钢片是普遍做法。
相关文章
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法
变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么
有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗
有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
变压器铁芯不能多点接地是什么原因
在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器铁芯材料和结构形式
铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?
涡流损耗和磁滞损耗都属于铁损,涡流损耗和磁滞损耗只在交变磁场中发生。磁滞损耗是铁磁体在反复磁化过程中,因磁滞现象而消耗的能量,在磁滞回线中体现在充磁和退磁曲线不一致,两根曲线形成的封闭区域,即为该材料单位体积内铁芯的磁滞损耗。
时间:2022-05-15 13:13:24
涡流损耗是怎么产生的?
涡流损耗是怎么产生的?在有铁芯的线圈中通入交流电流,铁芯中就会产生交变磁通,并且会产生感应电势。在这一电势的作用下,铁芯中形成自感回路的电流,称为涡流。由涡流引起的能量损耗,称为涡流损耗。
时间:2022-05-15 13:11:53
变压器的涡流损耗是什么?
涡流损耗是变压器导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,导体内的感生的电流产生的能量损耗,称为涡流损耗。在导体内部形成的一圈圈闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流)。
时间:2022-05-15 13:10:50
- 上一篇:变压器磁滞损耗和涡流损耗
- 下一篇:变压器铁心中磁滞损耗和涡流损耗是怎么产生的?