一例简单有效的电源缺相保护电路
来源:电工天下时间:2022-05-21 06:23:00 作者:老电工手机版>>
三相电动机若长时间缺相运行,电动机会因绕组电流过大发热而烧毁。如果在启动时缺相,电动机会嗡嗡作响而转不起米,甚至发热被烧毁。在使用三相电源的柜式空调机时,因缺相可能烧坏压缩机,以下电路克服了这一缺点。
电源缺相保护电路
1、电路构成
用二个型号相同的继电器(主触头能满足电动机的最大电流量,线圈电压为380V)作缺相保护,可以收到较好的效果。
其接线方法如下图:

将二个继电器的主触头串联在电动机供电回路中,当三相都有电时,继电器J1、J2同时得电吸合,并闭合其主触头,使电路安全接通。
如果在运行时A相或B相突然断电,继电器J1将失电跳开;如果B相或C相突然断电,继电器J2将失电跳开,切断电源。故A、B、C三相之中缺少了任一相,电动机的电源都会被切断,从而起到一定的保护作用。
2、元器件选择
该电路元器件无特殊要求,按图标选用即可。
3、三相电源缺相保护电路
三相电源缺相保护电路如下图所示:

A、B、C缺任何一相,光耦器输出电平低于比较器的反相输入端的基准电压,比较器输出低电平,封锁PWM驱动信号,关闭电源。
比较器输入极性稍加变动,也可用高电平封锁PWM信号,这种缺相保护电路采用光耦隔离强电,安全可靠,RP1、RP2可用于调节缺相保护动作阈值。
相关文章缺相断相保护装置如何接线,电路接线实物图

分享一个缺相断相保护装置接线实物图,缺相分主相位缺相和霍耳缺相,控制器在缺相状态下工作易烧毁,学习下缺相和断相保护装置的接线方法。
时间:2022-09-13 09:12:45
一例车载电源转换器的电路图

汽车点烟器获取的电压为12的直流电压,一般12V低压电器可以直接使用。但有些CD、MP3、MP4等需要不同的电源电压,如3V、6V等,可以通过一个自制的简单转换器来解决这一问题。
时间:2022-08-24 13:42:52
大电流可调稳压电源电路的原理说明

有关稳压电源的知识,大电流可调稳压电源电路的工作原理,经整流滤波后,直流电压由R1提供给调整管的基极,使得调整管导通,并介绍了元器件的选择要求,供大家学习参考。
时间:2022-08-07 08:21:38
可调稳压器LM317的保护电路

一例可调稳压器LM317的基本保护电路,具体电路如下图:D2为输入端短路保护二极管,CE1为调节端滤波电容,可以起到稳定输出的作用,并且具有软启动电路的作用。
时间:2022-08-07 08:10:58
一例10A3~15V稳压可调电源的电路图

不管是检修电脑,还是电子制作,都离不开稳压电源。这里介绍一款直流电压从3V到15V连续可调的稳压电源,最大电流可以达到10A,该电路使用具有温度补偿特性的,高精度的标准电压源集成电路TL431,使稳压精度更高。
时间:2022-07-31 08:46:15
一例5W LED驱动电源的电路图

在目前常用的LED的电源驱动器中,必须使用电解电容,小型的电解电容寿命只有几千小时。但在使用专利IC的驱动器时,则不需要使用电解电容,寿命可以达到4万小时以上,为原来驱动器的10倍。
时间:2022-07-20 06:12:49
一例7805稳压电源的扩流电路图

下图是在经典电路中做了少许改动的电路图,如图所示:电路功能为1)+24V 转换为+5V +/-5%;2)可提供+2A以上的电流。主要元件: TIP32C (ST),L7805CV (ST)。图中R62在实际应用中已更改为22OHM,功率元件TIP32C已加散热片
时间:2022-07-08 05:50:54
一例12v7805稳压电源的电路图

7805是常用稳压芯片,用比较简单的电路输入一个直流稳压电源,输出电压恰好为5v,刚好为51系列单片机运行所需的电压。以下是7805稳压电源电路的3个引脚,以及其构成的稳压电路的资料。
时间:2022-07-08 05:49:28