固态继电器是什么,固态继电器的运行原理
来源:电工天下时间:2022-11-29 18:58:53 作者:老电工手机版>>
固态继电器是一种无触点开关,固态继电器是一种四端有源器件,有输入控制端与输出受控端,固态继电器的组成有哪几部分,固态继电器的分类又有哪些,一起来了解下。
一、什么是固态继电器
固态继电器(solid state relay,缩写ssr),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。
固态继电器(solidstaterelays,以下简写成“ssr”),是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件,它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。
固态继电器是一种四端有源器件,其中两个端子为输入控制端,另外两端为输出受控端.它既有放大驱动作用,又有隔离作用,很适合驱动大功率开关式执行机构,较之电磁继电器可靠性更高,且无触点、寿命长、速度快,对外界的干扰也小,已被得到广泛应用。
固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为solid state relay,简称ssr。它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相ssr为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。
固态继电器工作可靠,寿命长,无噪声,无火花,无电磁干扰,开关速度快,抗干扰能力强,且体积小,耐冲击,耐振荡,防爆、防潮、防腐蚀、能与ttl、dtl、htl等逻辑电路兼容,以微小的控制信号达到直接驱动大电流负载。主要不足是存在通态压降(需相应散热措施),有断态漏电流,交直流不能通用,触点组数少,另外过电流、过电压及电压上升率、电流上升率等指标差。
1、固态继电器的组成
固态继电器有三部分组成:输入电路,隔离(耦合)和输出电路。安输入电压的不同类别,输入电路可分为直流输入电路,交流输入电路和交直流输入电路三种。有些输入控制电路还具有与ttl/cmos兼容,正负逻辑控制和反相等功能。固态继电器的输入与输出电路的隔离和耦合方式有光电耦合和变压器耦合两种。固态继电器的输出电路也可分为直流输出电路,交流输出电路和交直流输出电路等形式。交流输出时,通常使用两个可控硅或一个双向可控硅,直流输出时可使用双极性器件或功率场效应管。
2、固态继电器的分类
按工作性质分有直流输入-交流输出型、直流输入-直流输出型、交流输入-交流输出型、交流输入-直流输出型。
按安装方式有装置式(面板安装),线路板安装型。
按元件分有普通型和增强型。
交流固体继电器按开关方式分有电压过零导通型(简称过零型)和随机导通型(简称随机型);按输出开关元件分有双向可控硅输出型(普通型)和单向可控硅反并联型(增强型);按安装方式分有印刷线路板上用的针插式(自然冷却,不必带散热器)和固定在金属底板上的装置式(靠散热器冷却);
另外,输入端①直流恒流控制型(d3),电压为3-36vdc宽范围,驱动电流为5-15ma;②直流抗干扰控制型(d2),电压为18-30vdc;③串电阻限流型(d1),电压为4-8vdc,专用于随机型lsr;④交流控制型(a3),电压为90-430vac宽范围。
相关文章