二极管三相桥式整流电路
单相整流电路只适用于负载功率为几W到几KW的小功率场合。
当需要更大功率时,应采用三相整流电路(三相桥式或三相半波整流),这样既可保证三相供电系统的对称平衡,又有获得脉动较小的直流输出。

三相桥式整流电路
三相桥式整流电路由六个整流二极管和一个三相整流变压器组成,如下右图。三相变压器原边常接成三角形,副边接成星型。
变压器副边三相电压UA、UB、UC按正弦规律变化,相位互差120度(三相桥式整流电阻负载时UL波形如下右图所示)。

三相桥式整流电阻负载时UL波形图
这一整流电路的特点是在任何时刻都只有一组两只二极管导通,使电流由电位最高的相出发,经V1、V3、V5的某一个,流经负载。
再由V2、V4、V6中的某一个流回电位最低的相,而其它二极管此时都截止。
例如,在0~t时间段,uC最高,uB最低,则由C→V5→Rfz→V4→b;而t1~t2期间uA最高,uB最低,则电流路径为a→V1→Rfz→V4→b;
以此类推,则可得出各个不同时刻二极管的导通次序及负载上电压(为两相电压之间的线电压)波形。
经数学分析可知,三相桥式整流电路负载电压,电流平均值为:
![]()
负载电流、电压平均值
由于是六个二极管分为三组轮流导通截止,因此,流过每个二极管的平均电流为Iv=1/3*IfZ每个二极管所承受的最大反向电压是变压器副边线电压(√3*U2)的最大值,即:
![]()
三相桥式整流二极管最大反向电压