SF6断路器的操作规程有哪些
来源:电工天下时间:2019-10-28 14:18:42 作者:老电工手机版>>
有关SF6断路器的操作规程,SF6断路器151(152,112)的分、合闸操作,6kV高压断路器的操作,6kV高压断路器的分闸操作等的操作规程要点。
SF6断路器的操作规程
9.1 SF6断路器151(152,112)的分、合闸操作
9.1.1 检查SF6气体压力正常(0.5MPa),当低于0.4 MPa时不得进行操作。
9.1.2 合上断路器控制电源、合闸电源,置“远控—近控”开关于“远控”位置。
9.1.3 用微机对151(112,152)断路器进行分、合闸操作时,主接线图上应有相应的变位信号。
9.1.4 在紧急情况下,可用主控室主变压器保护屏内的控制开关对断路器进行分合闸操作。
9.1.5 当电动无法对断路器进行分闸操作时,可对断路器的操动机构进行手动分闸操作,断开后报请检修。
9.1.6 SF6断路器气体压力保持0.5MPa,当低于0.4 MPa时应及时断开断路器的操作电源,禁止带负荷操作该断路器。立即上报车间安排检修人员对断路器进行补气。
9.2 6kV高压断路器的操作
9.2.1 6kV高压断路器的合闸操作
9.2.1.1 合上断路器控制电源,继电保护装置投入、电源指示灯亮(绿灯)。
9.2.1.2 合上合闸电源、储能开关,储能灯亮,操动机构指示“已储能”若合闸电源有故障不能储能时,可使用操作杆对弹簧操动机构进行储能,手动储能完毕后应随即卸下操作杆。
9.2.1.3 操动机构手柄(7)置“分闸闭锁”位置。
9.2.1.4 合上隔离开关。按先电源侧,后负荷侧的顺序进行操作,主接线图隔离开关应有变位信号。
9.2.1.5 操动机构手柄(7)置“工作”位置,并上锁。
9.2.1.6 “远控—近控”控开关置“远控”位置。
9.2.1.7 用微机进行远控操作,合上断路器,主接线图上断路器有变位信号。
9.2.1.8 当“远控”不能进行操作时可使用“近控”进行现场操作。特殊情况下需对断路器进行合闸操作,或控制回路有故障时,可使用弹簧操动机构上的机械“合”按钮进行手动操作。
9.2.2 6kV高压断路器的分闸操作
9.2.2.1 用微机进行远控操作,断开断路器,主接线图上断路器有相应变位信号。
9.2.2.2 用微机无法进行分闸操作时,可对现场操动机构进行手动分闸操作。
9.2.2.3 根据需要可拉开隔离开关。按先负荷侧,后电源侧的顺序进行操作。
9.2.2.4 正常情况下,6kV各间隔断路器处于热备用状态。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06