隔离开关异常运行的五大故障类型
来源:电工天下时间:2021-09-07 16:04:35 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关异常运行的五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
隔离开关异常运行问题
1、隔离开关触头过热
触头过热时,刀片和导体接头变色发暗,接触部分变色漆变色或示温片变色、软化、位移、发亮或熔化;户外隔离开关触头过热,在雨雪天气可观察到接头处有冒汽或落雪立即融化现象;若触头严重过热,刀口可能烧红,甚至发生熔焊现象。
隔离开关运行触头过热的原因:
1、合闸不到位,使电流通过的截面大大缩小,因而出现接触电阻增大,亦产生很大的斥力,减少了弹簧的压力,使压缩弹簧或螺丝松弛,更使接触电阻增大而过热。
2、因触头紧固件松动,刀片或刀嘴的弹簧锈蚀或过热,使弹簧压力降低;或操作时用力不当,使接触位置不正。这些情况均使触头压力降低,触头接触电阻增大而过热。
3、刀口合得不严,使触头表面氧化、脏污;拉合过程中触头被电弧烧伤,各连动部件磨损或变形等,均会使触头接触不良,接触电阻增大而过热。
4、隔离开关过负荷,引起触头过热。
母线、隔离开关触头过热的处理方法:
1、用红外测温仪测量过热点的温度,以判断发热程度。
2、如果母线过热,根据过热的程度和部位,调配负荷,减少发热点电流,必要时汇报调度协助调配负荷。
3、如果隔离开关触头因接触不良而过热,可用相应电压等级的绝缘棒推动触头,使触头接触良好,但不得用力过猛,以免滑脱扩大事故。
4、如果隔离开关因过负荷引起过热。应汇报调度,将负荷降至额定值或以下运行。
5、在双母线接线中,若某一母线隔离开关过热,可将该回路倒换到另一母线上运行,然后,拉开过热的隔离开关。待母线停电时再检修该过热隔离开关。
6、在单母线接线中,若母线隔离开关过热,则只能降低负荷运行,并加强监视,也可加装临时通风装置,加强冷却。
7、在具有旁路母线的接线中,母线隔离开关或线路隔离开关过热,可以倒至旁路运行,使过热的隔离开关退出运行或停电检修。无旁路接线的线路隔离开关过热,可以减负荷运行,但应加强监视。
8、在3/2接线中,若某隔离开关过热,可开环运行,将过热隔离开关拉开。
9、如果隔离开关发热不断恶化:威胁安全运行时,应立即停电处理。不能停电的隔离开关,可带电作业进行处理。
2、隔离开关绝缘子损坏或闪络
运行中的隔离开关,有时发生绝缘子表面破损、龟裂、脱釉,绝缘子胶合部位因胶合剂自然老化或质量欠佳引起松动,以及绝缘子严重积污等现象。
由于绝缘子的损坏和严重积污,当出现过电压时,绝缘子将发生闪络、放电、击穿接地。轻者使绝缘子表面引起烧伤痕迹,严重时产生短路、绝缘子爆炸、断路器跳闸。
运行中,若绝缘子损坏程度不严重或出现不严重的放电痕迹时,可暂时不停电,但应报告调度尽快处理。处理之前,应加强监视。如果绝缘子破损严重,或发生对地击穿,触头熔焊等现象,则应立即停电处理。
3、隔离开关拒绝分、合闸
用手动或电动操作隔离开关时,有时发生拒分、拒合,可能原因如下:
1)操动机构故障。
手动操作的操动机构发生冰冻、锈蚀、卡死、瓷件破裂或断裂、操作杆断裂或销子脱落,以及检修后机械部分未连接,使隔离开关拒绝分、合闸。
若是气动、液压的操动机构,其压力降低,也使隔离开关拒绝分、合闸。
隔离开关本身的传动机构故障也会使隔离开关拒绝分、合闸。
2)电气回路故障。
电动操作的隔离开关,如动力回路动力熔断器熔断,电动机运转不正常或烧坏,电源不正常;
操作回路如路器或隔离开关的辅助触点接触不良,隔离开关的行程开关、控制开关切换不良,隔离开关箱的门控开关未接通等均会使隔离开关拒分、合闸。
3)误操作或防误装置失灵。
断路器与隔离开关之间装有防止误操作的闭锁装置。当操作顺序错误时,由于被闭锁隔离开关拒绝分、合闸;当防误装置失灵时,隔离开关也会拒动。
4)隔离开关触头熔焊或触头变形,使刀片与刀嘴相抵触,而使隔离开关拒绝分、合闸。
隔离开关拒绝分、合闸的处理:
1)操动机构故障时,如属冰冻或其他原因拒动,不得用强力冲击操作,应检查支持销子及操作杆各部位,找出阻力增加的原因;
如系生锈、机械卡死、部件损坏、主触头受阻或熔焊应检修处理。
2)如系电气回路故障,应查明故障原因并做相应处理。-- 电工技术之家
3)确认不是误操作而是防误闭锁回路故障,应查明原因,消除防误装置失灵。
或按闭锁要求的条件,严格检查相应的断路器、隔离开关位置状态,核对无误后,解除防误装置的闭锁再行操作。
4、隔离开关自动掉落合闸
隔离开关在分闸位置时,如果操作机构的机械装置失灵,如弹簧的锁住弹为减弱、销子行程太短等,遇到较小振动,便使机械闭锁销子滑出,造成隔离开关自动掉落合闸。
这不仅会损坏设备,而且也易造成对工作人员的伤害。如某变电所35kV一隔离开关自动掉落,引起系统带接地线合闸事故,使一台大容量变压器烧坏。
而且,接地线烧断,电弧对近旁的控制电缆放电,高电压传到控制室,烧坏了许多二次设备,险些危及人身安全。
5、误拉、合隔离开关
在倒闸操作时,由于误操作,可能出现误拉、误合隔离开关。由于带负荷误拉、合隔离开关会产生异常弧光,甚至引起三相弧光短路,故在倒闸操作过程中,应严防隔离开关的误拉、误合。
当发生带负荷误拉、合隔离开关时,按隔离开关传动机构装置型式的不同,分别按下列方法处理:
1)对手动传动机构的隔离开关,当带负荷误拉闸时,若动触头刚离开静触头便有异常弧光产生,此时应立即将触头合上,电弧便熄灭,避免发生事故。
若动触头已全部拉开,则不允许将动触头再合上。若再合上,会造成带负荷合刀闸,产生三相弧光短路,扩大事故。
2)对电动传动机构的隔离开关,因这种隔离开关分闸时间短(如GW6—200型只需6s),比人力直接操作快,当带负荷误拉闸时,应将最初操作一直继续操作完毕,操作中严禁中断,禁止再合闸。
3)对手动蜗轮型的传动机构,则拉开过程很慢,在主触点断开不大时(2~3mm以下)就能发现火花。这时应迅速作反方向操作,可立即熄灭电弧,避免发生事故。
4)当带负荷误合隔离开关时,即使错合,甚至在合闸时产生电弧,也不允许再拉开隔离开关。
否则,会形成带负荷拉刀闸,造成三相弧光短路,扩大事故。只有在采取措施后,先用断路器将该隔离开关回路断开,才可再拉开误合的隔离开关。
相关文章
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
如何检修隔离开关,隔离开关的五大检修项目
有关隔离开关的检修项目,检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象,检查活动部件的润滑情况,检查隔离开关的触头是否完好,检查附件是否齐全等。
时间:2021-09-07 16:04:14
- 上一篇:隔离开关的作用与隔离开关的选择原则
- 下一篇:刀开关的操作要领