电网中断路器失灵保护的配置原则
来源:电工天下时间:2021-01-17 10:01:52 作者:老电工手机版>>
有关电网中断路器失灵保护的配置原则,220~500KV电网以及个别的110KV电网的重要部分,根据不同情况进行断路器失灵保护的设置操作,断路器拒动或断路器与电流互感器之间距离较长时,断路器失灵保护的设置原则。
电网中断路器失灵保护的配置原则
220~500KV电网以及个别的110KV电网的重要部分,根据下列情况设置断路器失灵保护:
1、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护没有足够大的灵敏系数,不能可靠动作切除故障时。
2、当断路器拒动时,相邻设备和线路的后备保护虽能动作跳闸,但切除故障时间过长而引起严重后果时。
3、若断路器与电流互感器之间距离较长,在其间发生短路故障不能由该电力设备的主保护切除,而由其他后备保护切除,将扩大停电范围并引起严重后果时。
相关文章隔离开关如何选型,隔离开关选型原则

有关隔离开关的选型方法,隔离开关根据额定电压,额定电流,装置种类等进行选型,选择相应的隔离开关时,还需要注意到其安装环境的条件等。
时间:2022-10-01 09:16:13
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
空开在电路中起什么保护作用

空开,也就是常说的空气开关,在家庭电路中有三种保护作用:一是过载保护,二是短路保护,另外还有一种欠电压的保护,其具体保护的对象包含以下两大部分的内容。
时间:2022-04-26 14:01:29
真空断路器分闸失灵的故障问题

有关真空断路器的知识,真空断路器在使用时出现分闸失灵的现象,这是什么原因引起的,以下分析了真空断路器分闸失灵的原因,并给出了相关处理方法和预防措施,供大家参考。
时间:2022-01-24 05:15:48
真空断路器跳闸失灵的处理方法

在真空断路器运行过程中,可能会出现跳闸失灵的的问题,分为三种情况:一是运行中红色指示灯不亮,二是光字牌发出“控制回路断线’信号,三是光字牌发出“电压回路断线”信号。
时间:2021-12-03 05:38:05
低压断路器保护作用与工作原理总结

有关低压断路器的保护作用,低压断路器的结构与工作原理,包括断路器的主触点、自由脱扣机构、过电流脱扣器、分励脱扣器、热脱扣器、欠电压脱扣器等。
时间:2021-02-07 09:58:08
直接作用于断路器跳闸的保护装置的要求

直接作用于断路器跳闸的保护装置的要求,包括选择性、快速性、灵敏性与可靠性等,电力系统发生故障时,继电保护的动作应具有选择性,还要确保快速性与可靠性等。
时间:2021-01-18 08:13:15
家用空气开关的选择选型原则

家用空气开关的选择选型原则,家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要,计算各分支电流的值,总负荷电流即为各分支电流之和,考虑纯电阻性负载与感性负载等因素。
时间:2021-01-18 07:41:38
- 上一篇:断路器失灵保护时间定值的基本要求与整定原则
- 下一篇:如何选择家用断路器与空气开关?





