有关带电合接地刀闸的预防措施,如何防止带电合接地刀闸故障,带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路,损坏设备停电外,还会烧伤操作人员,危及生命安全,造成终身残疾或死亡,防止带电合接地刀闸事故的具体措施。
带电合接地刀闸的预防措施
带电挂地线(带电合接地刀闸),除引起接地短路,损坏设备停电外,因电弧温度很高(表面达300()一4 0000C,中心约10000cc),往往烧伤操作人员,危及生命安全,造成终身残疾或死亡。
因此,开关柜带电挂地线必须绝对禁止。
带电合接地刀闸防止事故的措施:
1、断路器、隔离开关拉闸后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断。
2、坚持验电,及时发现带电回路,查明原因。
3、正确判别正常带电与感应电,防止误把带电当静电。
4、隔离开关拉开后,若一侧带电一侧不带电,应防止将有电一侧的接地刀闸合人,造成短路。
当隔离开关两侧均装有接地刀闸时,一旦隔离开关拉开,接地刀闸与主刀闸之间的机械闭锁即失去作用,此时任意一侧接地刀闸都可以自由合闸。