来源:电工天下时间:2020-01-28 11:52:32 作者:老电工手机版>>
变电所中对负荷的停、送电的操作,关键的设备是高压断路器,也叫高压油开关,它的好坏直接决定整个变配电系统能否正常运行,是高压供、配电系统中最容易出现故障的薄弱环节,影响高压断路器不能正常工作的因素很多,主要存在于人为因素和设备自身因素等诸多原因。
高压断路器拒跳与拒合的解决方法
1、高压断路器无法正常合闸送电,此现象称为高压断路器开关的拒合现象,此现象在事故现场中经常出现。
2、高压断路器无法正常分闸停电,此现象称为高压断路器的拒跳现象,在现场事故处理中,此现象较普遍存在。
3、还有影响油开关不能正常分、合闸现象,是由于合闸、跳闸熔断丝熔断、保护干线断线、控制开关失灵损坏等很多原因,由于这些原因在现场事故处理中很容易判断和解决,在这里就不在详细叙述了。
如何保证它可靠安全的运行,是变电所设备管理工作中的首要问题。下面就变电所出现的高压断路器拒合、拒跳故障现象结合实际,说明一下它的解决方法。
高压断路器拒合的原因
1、高压断路器拒合现象
高压开关柜经检修调试以后,变电所值班员操作高压断路器时,第一次合闸和分闸操作均能正常动作,但当第二次合闸时,就产生拒合现象。事故警报均正常动作,发出声响和提示信号。
2、高压断路器拒合
现场检查保护回路接线均和原图纸相符,检修过程没有出现更换设备和变换接线的情况,这到底是什么原因呢?该回路电气原理接线图见附图所示。
经检查发现,只要高压断路器一分闸,防跳继电器TBJ就吸合并保持。
TBJ是在高压断路器分闸时靠其电流线圈启动的。启动后,TBJ常开触点闭合,信号灯LD与TBJ电压线圈两端串联,因此220V控制电源加在LD与TBJ电压线圈两端。
LD为节能型信号灯,其等效电阻约 22kΩTBJ为中间继电器DZB—15B/220V、0.5A型,其电压线圈直流电阻为9kΩ。经过查找资料并计算得出,LD两端电压为 156V,TBJ两端电压为64V,现场实测与计算基本相符,此中间继电器的返回电压按出厂标准为不小于额定电压的3%,由此可见,造成第二次合闸时的拒合现象是由于TBJ电压线圈有足够的保持电压,因此切断了合闸回路。
相关文章户外高压真空断路器的五大技术参数

户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
断路器发生拒跳故障的几种原因

在断路器的使用过程中,有时会出现拒跳的故障现象,那么一般是什么原因引起的,以下总结了断路器发生拒跳故障的几种原因,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-03 05:36:40
真空断路器拒跳时的操作项目

真空断路器拒跳时的操作项目,当真空断路器发生拒跳时,可以进行如下操作项目:1、将拒跳真空断路器经倒闸操作倒至单独的一段母线上,与母联断路器串联运行,即用母联断路器的保护代替拒跳断路器的保护。
时间:2021-12-03 05:32:38
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
高压隔离开关怎么用,高压隔离开关使用要求

高压隔离开关的使用方法,高压隔离开关用于断开无负荷电流的电路,隔离开关没有专门的灭弧装置,必须在电路在断路器断开电路后,操作隔离开关。
时间:2021-08-22 12:13:47
高压隔离开关的选择技巧图解

高压隔离开关的选择技巧,高压隔离开关用于隔离高压电源,如何选择合适的高压隔离开关呢,与断路器配合使用时,注意停电与送电时的断开顺序。
时间:2021-08-22 12:13:43
户内高压隔离开关如何安装运行?

户内高压隔离开关的安装与运行注意事项,户内高压隔离开关是变电所中的常见设备,没有消弧装置,不能正常地开断负荷电流,户内式高压隔离开关安装的一般要求。
时间:2021-07-12 08:18:46
- 上一篇:家用空气开关一停电就跳闸故障原因查找
- 下一篇:空气开关接线方法实例