断路器控制回路基本原理_断路器控制回路动作过程
来源:电工天下时间:2017-02-14 17:22:51 作者:老电工手机版>>
断路器控制回路基本原理_断路器控制回路动作过程
【断路器控制回路的基本原理】
由最基本的回路入手,逐步加入防跳回路和闭锁回路,并对电路做一些完善。
一、 最基本的回路原理图

SB1:合闸开关 SB2:分闸开关 QF:断路器辅助触点 LC:合闸线圈 LT:分闸线圈
其动作原理很简单,不再赘述。
二、 增加防跳回路
上面的回路存在一个问题:
如果SB1按下,而此时电路中存在故障,继电保护设备会立即动作,使断路器跳闸,此过程几乎瞬时发生,而操作人员尚来不及松开SB1,则SB1回路中的QF由于断路器跳闸而复又闭合,此时会导致LC再次得电,断路器再次合闸。如此往复,发生了“跳跃”。
如果合闸成功,但SB1由于某种原因粘连而无法断开,那么在操作人员按下SB2进行分闸时,由于SB1粘连,同样会导致跳跃现象的发生。
跳跃现象对设备和操作人员的安全均构成很大危害,所以需要增加防跳回路。
增加了防跳回路的原理图:

KCF(I):电流防跳继电器,电流达到限定值时动作,此回路中,防止合闸于故障时的跳跃
KCF(V):电压防跳继电器,电压达到限定值时动作,此回路中,防止分闸于故障时的跳跃
动作过程:
合闸:SB1按下à绿灯(GL)失电熄灭,LC得电à断路器合闸àQF改变状态à红灯(RL)亮,KCF(I)得电【由于有RL和R的限流,分闸线圈LT不足以动作】àKCF各辅助触点改变状态àKCF(V)得电达到上述状态,则合闸动作完成,此过程几乎瞬时完成,SB1尚来不及松开。
若此时由于故障,保护装置使断路器跳闸,则由于KCF(V)的保持作用,SB1回路经KCF辅助触点改道KCF(V)回路,不会再使LC得电,也就避免了断路器的再次合闸,从而避免了跳跃的发生。
如果回路没有故障,则合闸成功。此时松开SB1,则KCF(V)失电,但由于KCF(I)依然得电,则KCF的各个辅助触点保持。
分闸:SB2按下àRL失电熄灭,LT得电且达到限定电流动作à断路器分闸àQF恢复到图中初始状态à正常状态下,在合闸成功后,各KCF辅助触点仍然保持合闸后的状态,使SB1支路经由KCF(V)导通à松开SB2àKCF(I)、KCF(V)均失电à各KCF辅助触点恢复图中初始状态,GL回路导通,绿灯亮【由于有GL和R的限流,LC合闸线圈不足以动作】
若由于故障,最典型如SB1粘连:由于合闸成功后各KCF辅助触点的保持,此时,SB1回路改道KCF(V)回路,不会再使LC再次得电而导致断路器合闸,从而避免了跳跃现象的发生。
三、增加闭锁回路
增加了防跳回路的控制回路已得到了一定的完善,但是仍存在问题:例如断路器的操动系统存在问题(液压、气压过高或过低,弹簧储能尚未完成等),此时进行分、合闸操作,则很容易导致分、合闸的动作失败。例如:断路器的操动机构为弹簧,若弹簧储能未完成,则分、合闸动作不能完成,或完成得不到位,容易对设备造成损害。
故需增加闭锁回路,防止此类情况发生。下面以弹簧操动机构的断路器举例,简要说明一下增加弹簧储能闭锁回路的二次回路。
控制回路原理图:

B1:弹簧储能未完成时闭合
若弹簧储能未完成,则B1闭合,线圈K3、KL得电,最终导致辅助触点KL、K10跳开,此时无论是合闸还是分闸均无法实现,起到了所期望的闭锁效果。
四、进一步完善
直到第三节,本文所欲简述的断路器二次回路已初具雏形,但仍需做进一步的完善:指示灯RL和GL直接接在分、合闸线圈所在回路中,如果所用的是功率较大的白炽灯,则会在分、合闸线圈上产生较大压降,同时切断分、合闸线圈时可能产生的较大干扰电压也容易使白炽灯烧坏。要避免上述缺点,可以用中间继电器接在分、合闸回路,再由继电器接点控制指示灯,原理图如下:(其原理相对简单,此处不再赘述)
相关文章电工必备原理图5:低压断路器手动控制

一例低压断路器手动控制的电气原理图,如下图:主要部件有电源,熔断器、低压断路器和电机等,工作原理为:手动合上低压断路器,电动机线路接通,电动机得电后开始运转。
时间:2022-03-11 15:19:30
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
隔离开关控制改进接线的方案图解

隔离开关控制改进接线的方案,隔离开关控制闭锁回路改进原理,采用电磁锁防误的隔离开关闭锁接线,改进后单母线馈线隔离开关闭锁接线,以及改进接线的优点。
时间:2021-07-12 08:18:31
10kv柱上真空断路器的基本参数

有关10kv柱上真空断路器的参数,主要包括额定电压/kv,工频耐压,以及雷电冲击耐压等基本参数,有需要的朋友参考下。
时间:2020-07-08 06:29:45
柱上断路器的基本知识

有关柱上断路器的小知识,介绍了柱上断路器的基本结构组成,以及柱上断路器的主要功能作用,有需要的朋友参考下。
时间:2020-07-08 06:29:36
塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类

塑壳断路器的分类有哪些,塑壳断路器的基本分类。学习塑壳断路器的使用,自然离不开塑壳断路器的分类方法,塑壳断路器就是一种开关,掌握塑壳断路器的基本分类方法。
时间:2020-07-06 15:43:19
隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。
时间:2020-02-24 08:48:59
断路器控制回路的原理图,断路器增加防跳回路与闭锁回路

有关断路器控制回路的基本原理,以及断路器增加防跳回路,断路器增加闭锁回路的原理,深入理解断路器对回路控制的方法,供大家学习参考。
时间:2019-09-10 10:21:02






