原文标题:SF6断路器检修技术
一、工作准备
1、工器具已准备完毕,材料、备品已落实。
2、检修地面已经铺设防护胶片,场地已经完善隔离。
3、作业文件已组织学习,工作组成员熟悉本作业指导书内容。
二、办理相关工作票
1、母线已停电,已办理工作票及开工手续。
2、如需动火,要办理动火工作票。
3、检查验证工作票。【SF6断路器检修技术及开关检查项目】
4、工作人员的着装应符合《安规》要求,带入的工具应做好记录,工作完须检查工具与记录是否相符。
三、修前注意事项
1、不要在合闸断路器或储能弹簧正在合闸的断路器的设备区工作。操作断路器之前,应使合闸弹簧放能主触头断开。否则可能引起割伤或压伤。
2、合闸弹簧储能后,将维护工具从断路器上拿开。
3、断路器配备有安全闭锁装置,不要使其失效。这会引起人员伤亡或设备损坏。
四、开关检查
控制箱检查:
1、检查柜体有无变形、错位现象各部连接电器有无松动。
2、柜门开启正常,门锁插销应灵活,如有变形现象应进行调整。
五、控制箱检查
检查控制箱表面整洁,无脱漆,标示牌齐全、清晰。
1、用毛刷清扫端子排上灰尘。
2、吸尘器吸净二次接线室内灰尘。
3、检查各接线端应紧固,接触良好。
设备表面检查 设备表面不允许出现外部放电现象,如果出现外部放电现象,应更换放电部件,或在放电表面涂一层硅脂膜作为临时修补。
开关清扫检查 开关清扫检查,应无灰尘和油污等,擦洗时,严禁使用三氯乙烷、三氯乙烯或四氯化碳。
滑动部分和轴承表面检查 给开关柜内的滑动部分和轴承表面(如活门、联锁和导向系统、齿轮传动机构、丝杆机构和手车滚轮等)加润滑油。
开关柜窥视窗检查 开关柜窥视窗应清洁完好,螺丝紧固。
PT、CT检查 电流互感器、电压互感器清扫检查,互感器表面应清洁,且完好无损坏,一、二次接线应正确牢固,外壳接地可靠。电流互感器的二次接线无开路现象,电压互感器无短路现象。按试验规程试验。
接地开关系统检查 接地开关限位板,档块锁轴无变形、错位现象。防误闭锁应正确可靠,拉合接地开关各部件配合协调,转动灵活,接地刀动静触刀螺丝紧固,如发现轴销有变形,断裂应及时更换。转动部分注润滑油。清洁检查接地开关动静刀口,拉合接地开关,观察动触头是否到位如不到位,可通过调整拉杆长短来实现,刀口表面应涂少许凡士林。
避雷器清扫检查 清洁检查避雷器,检查避雷器上帽是否松动,瓷套有无裂缝和受潮现象,避雷器必须垂直安装铁夹固定牢固、支撑可靠。
开关闭锁装置检查 开关柜后柜门闭锁装置功能正确可靠。
孔洞封堵检查 电缆孔洞封堵应整齐完好。
六、开关机构检查
开关机械特性试验:
1、断路器时间特性试验;2、断路器操作特性试验;3、测量断路器回路电阻。
一般检查项目:
1 清扫检查,断路器必须保持清洁,无灰尘或油污。操作拉杆、连接杆和隔离板,应无灰尘油污和裂缝,否则更换有裂缝的部件。
2 操动机构检查,手动、电动操作应灵活、正确、可靠,检查驱动件应无变形、错位现象,否则要进行调整,如有变形严重应更换。
3 检查有没有因连接件松动导致过热和连接件变色,如有松动或过热变色现象,应拆开进行清洁和打磨处理后,涂上导电膏或凡士林再装接牢固。
4 检查绝缘件有没有因高温而损坏,如有损坏,则应进行更换。一次接头无烧坏和损坏,否则进行更换。
5 验证紧固力矩式应符合要求,如有松动,进行紧固。各活动轴销涂润滑油。
6 检查触头,有无烧损,碳化,并处理。
操作电路部分检修:
1 合闸、分闸机构包括接头检查:手动和电动合闸、分闸断路器两次,在正常操动力下能稳定、正确的工作,否则更换任何失效的装置。
2 二次回路检查:检查二次回路,应安全连接在合适的位置,如有松动,则进行紧固,如有发热烧坏的现象,则进行更换。
3 储能马达检查,无过热和卡涩现象,检查计数器,如操作次数达到5000次时,则更换电刷。
4 辅助开关接点良好,切换位置正确可靠。如发现接点烧损、接触不良,应及时更换,如转换不到位,应进行调整。
5 检查接线端子排绝缘良好,螺丝无松动现象。
储能操作机构检修:
1 打开开关面板清洁检查内部储能操作机构。
2 检查齿轮箱体无裂纹,齿轮咬合正常,注润滑油。
3 储能园盘棘齿位置正确,配合良好,棘齿完整无损。
4 检查拐臂有无开焊现象,轴销活动灵活无卡涩变形现象。
5 检查分合闸弹簧弹性充足,无卡涩。
6 储能电机检查:储能电机接线正确,绝缘良好,接头螺栓紧固,无松动现象。
7 分合闸线圈、铁芯检查:检查线圈接线正确,接头无松动,手动按压铁芯,无卡涩现象。
8 辅助开关的检查:辅助开关位置正常,转换灵活。各接触良好,无烧伤现象。
9 合分闸脱扣线圈电阻测量。
传动机构检修:
1 传动主轴检查:检查主轴是否有变形,曲柄是否存在开焊现象。
2 各部轴销检查:各种轴销应连接牢固,特别是主轴与曲柄的连接轴销是否存在变形,磨卡松动现象,各轴销注润滑油。
3 绝缘拉杆检查:绝缘拉杆应平直,无受潮现象,与轴配合良好。
4 拐臂检查:拐臂轴销应无变形、卡涩现象,与绝缘拉杆配合良好。
5 动触头压力弹簧检查:弹性充足,无变形、断裂现象。
6 缓冲器检查:手动按压缓冲器弹性充足,无卡涩。
七、试运与试验记录
1、开关分合闸时间测量及调整记录。
2、开关断口分合闸绝缘、耐压试验报告,合闸直流电阻测量记录。
3、避雷器试验报告。
相关文章隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
如何检修隔离开关,隔离开关的五大检修项目

有关隔离开关的检修项目,检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象,检查活动部件的润滑情况,检查隔离开关的触头是否完好,检查附件是否齐全等。
时间:2021-09-07 16:04:14
【断路器检修周期及检修项目总结】

【断路器检修周期及检修项目总结】如何进行断路器检修,断路器的检修周期是怎么规定的,断路器的大修检修项目有哪些,一起来了解下。断路器的检修工艺及质量标准:1、检修周
时间:2017-05-21 08:02:26