断路器与空气开关、隔离开关有什么区别?
来源:电工天下时间:2017-05-20 10:12:24 作者:老电工手机版>>
一、断路器
断路器分为高压断路器和低压断路器 是一种电气保护装置,它的种类非常多,都有灭弧装置。
断路器和空气开关到底有什么区别? (相关阅读:空气开关与断路器区别 )
1,电压等级的区别:一般空气开关适用的电压等级为500V以下,而断路器通常可以适用于220V以上的各电压等级。
2,遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些。
3,灭弧介质和方式的区别:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器等。
4,配套设备的区别:一般相对于空开来讲断路器的测量,逻辑及执行部分的机构所配套的设备更复杂一些。
漏电断路器与空气开关有什么区别?
断路器是断路器.漏电保护器是漏电保护器是二种不同的产品作用也是不同的。(相关阅读:空气开关与漏电开关 空气开关与漏电开关的区别 )
断路器<又名空气开关它是有灭弧装置的简称空开>它是一种有开关作用,又能进行自动保护低压配电电器.其作用相当于刀开关.熔断器.热继电器等电气元件的组合
主要是用来短路和过载保护的.一般分1P<就是只有一根火线进入空开零线在公共端上>1P加N<就是火线和零线同进入空开不过是零线是常闭的不管它跳不跳闸接线时千万别搞错了!>或是2P的<就是火线和零线同进入空开二者都是常开跳闸时同时断开>. 3P或4P等.工作原理简单的来说就一句话那就是任何电器在工作时都会发热.且发热程度与功率成正比。
漏电保护器<又名剩余电流动作保护器简称RCD>可以分为以下三种:
第一不带过载.短路保护.仅有漏电保护的RCD.也称为漏电开关.
第二带过载保护.短路保护和漏电保护的RCD.也称为漏电断路器.
第三没有过载.短路保护功能.也不直接分合电路,仅有漏电报警作用的RCD.也称为漏电继电器.一般用于不断电的重要场所.其原理为利用RCD的零序电流互感器来检测.捕捉漏电,触电等接地故障电流.并使其脱扣器动作切断电源。
根据其分断反应时间可分为高灵敏度.中灵敏度和低灵敏度.工作原理为i<火线电流>+i<零线电流>=ix=0.或i<A相>+i<B相>+i<C相>=ix=0.或i<A相>+i<B相>+i<C相>+<N零线>=ix=0.所以说兄弟一定要装接地线啊!不然的话漏电保护器就变成了触电保护器.
剩余电流保护装置(以下简称RCD),它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此,RCD的整定值,也即其额动作电流IΔn,只需躲开正常泄漏电流值即可,此值以mA计,所以RCD能十分灵敏地切断保护回路的接地故障,还可用作防直接接触电击的后备保护。
漏电保护器是一种利用检测被保护电网内所发生的相线对地漏电或触电电流的大小,而作为发出动作跳闸信号,并完成动作跳闸任务的保护电器。在装设漏电保护器的低压电网中,正常情况下,电网相线对地泄漏电流(对于三相电网中则是不平衡泄漏电流)较小,达不到漏电保护器的动作电流值,因此,漏电保护器不动作。
当被保护电网内发生漏电或人身触电等故障后,通过漏电保护器检测元件的电流达到其漏电或触电动作电流值时,则漏电保护器就会发生动作跳闸的指令,使其所控制的主电路开关动作跳闸,切断电源,从而完成漏电或触电保护的任务。
空气开关
1.小型断路器有何用途?
用于照明、动力配电系统作过载和短路保护,以及线路的不频繁转换之用
2.B、C、D类脱扣特性有何区别?如何应用?
B类的瞬时脱扣电流是3-5In,适用于电阻性负载;C类的瞬时脱扣电流是5-10In,适用于一般负载;D类的瞬时脱扣电流是10-20In,适用于大电感性负载。
3.小型断路器通电后表面发热,正不正常?
如果温度没有超过允许温升,应属正常;如果温度超过允许温升,应更换小型断路器或减小负载或改善散热条件。
4.小型断路器把手合不上,为什么?
先检查小型断路器输出回路有没有短路或过载情况发生。如有,排除故障就可以了;如没有,更换小型断路器。
5.“1P+N”小型断路器与“2P”小型断路器有何区别?
“1P+N”小型断路器的额定电压是交流230伏,只能分断单相电路,而且相线与零线不能接错;“2P”小型断路器的额定电压是交流400伏,可分断双相/单相电路?/font>
6.位与2位的“1P+N”小型断路器有何区别?
1位的“1P+N”小型断路器体积小,分断能力只有4.5KA,而不能带附件;2位“1P+N”小型断路器体积大,但分断能力达4.5KA,可带各种附件。
7.漏电保护器、漏电附件等漏电产品的功能是什么?
用于保护人体触电和设备绝缘破坏触电的故障。
8.漏电保护器如何使用?
用于漏电保护。在安装接线后,按下漏电保护器的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电保护器能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电保护器之功能。在接地漏电情况下,漏电保护器自动跳闸。在故障未被清除之前,即使再将把手推至“ ON”的位置,也不能使电路重新接通(即问题4),避免了人为错误地将故障电路接上。
9.漏电附件如何使用?/b>?br> 与小型断路器配合使用,起过载、短路和漏电保护。在安装接线后,按下漏电附件的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电附件能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电附件之功能。过载或短路时,小型断路器把手动作,漏电附件把手不动作。发生漏电触发时,两个把手都动作。复位时,必须先复位漏电附件把手。漏电原因未消 除前,小型断路器把手和漏电附件把手都无法复位。
10.漏电保护器与漏电附件有何异同?
二者都起漏电保护作用。但漏电保护器可独立安装,而漏电附件必须与小型断路器配合使用。
11.漏电断路器与漏电保护器、漏电附件有何异同?
漏电断路器集过载、短路和漏电保护于一体,相当于漏电保护器加小型断路器或漏电附件加小型断路器
二、空气开关
空气开关的全称是空气式低压断路器 属于断路器的一种主要用于低压电路中,因为它是通过空气作为介质进行灭弧 所以称为空气式低压断路器简称空气开关,平常家里的大楼里配电基本都是空气开关。
【空气开关与断路器区别】
低压断路器可分为低压塑壳断路器和低压框架式断路器,前者用于低压小电流,后者用于低压大电流,其中的低压塑壳断路器俗称自动空气开关。
中国国家标准GB14048.2中的几个定义(强制标准,想详细了解低压断路器就看这个标准):
1、断路器:能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
2、塑壳式断路器:具有一个用模压绝缘材料制成的外壳作为断路器整体部件的断路器。
3、空气断路器:触头在大气压力的空气中断开和闭合的断路器。
4、真空断路器:触头在高真空管中断开和闭合的断路器。空气开关与断路器区别。
5、因塑壳式断路器一般使用空气作为灭弧介质,因此有空气开关的俗称,但空气开关的说法其实并不严谨,因开关与断路器是不同的两个概念。
从作用看:
1、空气开关一般在小电流电路中主要起“隔离”和“保护装置”的作用,也叫自动开关,也叫空气断路器。
2、断路器有很好的灭弧能力,在电路短路大电流情况下,自动跳闸;在高电压、大电流电路中,常用作停电、送电,接通、断开负荷的操作电器。
3、电压等级的区别:一般空气开关合用的电压等级为500V以下,而断路器通常可以合用于220V以上的各电压等级。
4、遮断电流的能力不同:一般断路器能承受的负荷及短路电流更大些。
5、灭弧介质和方式的区别:断路器的灭弧介质和方式不但有空气断路器,还有真空断路器,多油断路器,少油断路器,六氟化硫断路器等。
6、配套设备的区别:一般相对于空开来讲断路器的丈量,逻辑及执行部门的机构所配套的设备更复杂一些。
7、断路器有真空断路器和SF6断路器等多种型号,它的开断电流要比普通的空气开关大,开断容量也要更大,真空断路器一般用于6KV的系统,SF6断路器用于500KV变电站,两者都用直流110V作为控制电源,由控制信号触发才会动作,一般的空开用在380/220系统,相当于刀闸。
三、隔离开关
隔离开关是一种高压开关电器主要用于高压电路中。
它是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。
在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。
没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。
因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。
只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点。
隔离开关与空气开关的区别
隔离开关(disconnector)即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05)
我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。
刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是:
1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。
2)根据运行需要,换接线路。
3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。
4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。
高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关(single-column disconnector)、双柱式隔离开关(double-column disconnector)、三柱式隔离开关(three-column disconnector)。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。
在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路
隔离功能
隔离开关的选择:
隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。
隔离开关的配置:
1、断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离。
2、中性点直接接地的普通变压器,均应通过隔离开关接地。
3、在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸。
4、接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关。
5、当馈电线路的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧可以不装设隔离开关。但为了防止雷电过电压,也可以装设。
空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。
脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源.
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把街铁往下吸引而顶开锁钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
家中漏电装置和空气开关的几点区别

在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04
3p空气开关接线图 3P与4P的区别

3p空气开关接线图,3P与4P的区别,注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈,电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载,3P与4P的区别在于3P无零线,4P有零线。
时间:2021-09-30 09:19:25
空开C型和D型有什么区别

有关空气开关的小知识,空开有C型和D型等不同类型,那么C型和D型有什么区别,在空开上的字母含义是什么,很多电工朋友不是很了解,下面就一起来看下。
时间:2021-09-11 19:28:21
万能断路器与真空断路器的区别是什么

有关万能断路器与真空断路器的区别,真空断路器和真空接触器有何区别,真空断路器触头有哪些种类,固封断路器与普通真空断路器的区别等。
时间:2021-09-07 16:04:12
一文看懂不同触点断路器的区别

有关断路器的基本知识,断路器上标注有1p、2p、3p、4p这样的字眼,究竟是什么意思,它是代表不同的触点,这里介绍下不同触点断路器的区别,供大家参考。
时间:2021-05-11 14:36:31
断路器1P、2P、3P、4P的功能区别

有关断路器的知识,不同的断路器有不同的触点开关,比如1P、2P、3P、4P,触点不同其应用场合就不同,这里说一说断路器1P、2P、3P、4P的功能区别,供大家参考。
时间:2021-05-11 14:33:13
断路器1P、2P、3P、4P有什么区别

有关断路器的知识,断路器1P、2P、3P、4P有什么区别,在家庭线路中如何选用不同类型的断路器,比如器1P、2P用在什么地方,3P、4P又该怎么选择,下面一起来了解下。
时间:2021-05-11 14:02:34





