如何选择高压断路器?高压断路器参数选择与形式选择要求
来源:电工天下时间:2017-05-12 06:21:48 作者:老电工手机版>>
原文标题:高压断路器的选择
1、高压断路器的参数选择:
(1)断路器的额定电压应不低于系统的最高电压;额定电流应大于运行中可能出现的任何负荷电流。
(2)频率的要求主要针对进出口产品。
(3)断路器的额定关合电流,不应小于短路冲击电流值。如何选择高压断路器?
(4)当断路器的两端为互不联系的电源时,设计中应按以下要求校验:
①断路器断口间的绝缘水平应满足另一侧出现工频反相电压的要求;
②在反相下操作时的开断电流不超过断路器的额定反相开断性能;
③断路器同极断口间的泄漏比距为对地的1.15~1.3倍。
(5)变压器中性点绝缘等级低于相电压的系统中,断路器的分合闸操作不同期时间宜小于10ms。
(6)不应选用手动操动机构。
2、高压断路器的型式选择
断路器型式的选择,除应满足各项技术条件和环境条件外,还应考虑便于施工调试和运行维护,并经技术经济比较后确定。如何选择高压断路器?
3、高压断路器的开断能力的问题:
(1)校验开断能力的量:在校核断路器的断流能力时,应用开断电流代替断流容量。一般取断路器实际开断时间(继电保护的工作时间与断路器固有分闸时间之和)的短路电流作为校验条件。
(2)首相开断系数:在中性点直接接地或经小阻抗接地的系统中,选择断路器时,应取首相开断系数为1.3的额定开断电流;在110kV及以下的中性点非直接接地的系统中,则应取首相开断系数为1.5的额定开断电流。
(3)当断路器安装地点的短路电流直流分量不超过断路器额定短路开断电流幅值的20%时,额定短路开断电流仅由交流分量来表征,不必校验断路器的直流分断能力,如果短路电流直流分量超过20%时,应与制造厂协商,并在技术协议书中明确所要求的直流分量百分数。
(4)用于切合并联补偿电容器的断路器,应校验操作时的过电压倍数,并采取相应的限制过电压措施。宜用真空断路器或SF6断路器。
(5)断路器尚应根据其使用条件校验其他开断性能。
(6)当系统单相短路电流计算值在一定条件下有可能大于三相短路电流值时,所选断路器的额定开断电流值应不小于所计算的单相短路电流值。
(7)重合闸:装有自动重合闸装置的断路器,应考虑重合闸对额定开断电流的影响。
篇二,高压断路器的选择方法及原则
1.一般原则
为保证高压电器在正常运行、检修、短路和过电压情况下的安全,高压电器应按下列条件选择:
① 按正常工作条件包括电压、电流、频率、机械荷载等选择
② 按短路条件包括短时耐受电流、峰值耐受电流、关合和开断电流等选择;
③ 按环境条件包括温度、湿度、海拔、地震等选择;
④ 按承受过电压能力包括绝缘水平等选择;
⑤ 按各类高压电器的不同特点包括开关的操作性能、熔断器的保护特性配合、互感器的负荷及准确等级等选择。
2.按正常工作条件选择高压电器
①按工作电压选择选用的高压电器,其额定电压应符合所在回路的系统标称电压,其允许最高工作电压Umax不应小于所在回路的最高运行电压Uy,即Umax ≥ Uy
② 按工作电流选择高压电器的额定电流In不应小于该回路在各种可能运行方式下的持续工作电流Ig,即In ≥ Ig。
3.按短路稳定条件选择高压电器
① 短路稳定性校验的一般要求
② 短路电流的热效应
③ 短路稳定性校验
4.按环境条件选择高压电器
① 选择电器的环境温度
② 选择电器的环境湿度
③ 高海拔对高压电器的影响
④ 地震对高压电器的影响
5.高压电器的绝缘水平
6.按各类高压电器的不同特点选择
① 额定短路开断电流的选择
② 额定短路关合电流的选择
③ 额定操作顺序的选择
④ 额定失步开断电流的选择
⑤ 额定异相接地故障电流、发展性故障电流及关于开断电流的选择
⑥ 额定近区故障开断电流的选择
⑦ 额定线路充电开断电流、额定电缆充电开断电流、额定电容器组开断电流、额定电容器组关合涌流、额定感应电动机开断电流、额定空载变压器开断电流、额定电抗器开断电流等的选择。标准中对上述各项开断电流和关合电流未作规定,但使用中应按制造厂给出的试验数据选用。
猜你喜欢:
高压断路器的型号
有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。....
高压隔离开关的作用及
高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。....
高压断路器的型号含义
高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。....
高压断路器全部型号含义
高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义有关高压断路器的型号含义,高压断路器全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字代表断路器的种类,即S表示少油,D表示多油....
相关文章
高压断路器不能合闸的常见原因
有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
如何测量高压断路器动作时间
高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。
时间:2021-04-27 09:09:06
高压断路器的型号与技术参数
有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。
时间:2021-04-27 09:08:22
高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数
高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。
时间:2021-02-08 08:26:06
如何测量少油高压断路器的绝缘电阻
少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义
高压断路器型号有哪些,高压断路器全部型号含义。有关高压断路器的型号含义,高压断路器全部型号包括以下几部分:1)第一个拼音文字代表断路器的种类,即S表示少油,D表示多油...
时间:2020-07-07 15:34:47
高压断路器的四大参数_高压断路器的主要技术参数
有关高压断路器的技术参数的知识,额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,高压断路器的主要技术参数,还包括断路器的额定电流、额定开断电流以及关合电流等。
时间:2020-07-07 15:33:01
高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用
高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。
时间:2020-02-24 09:02:06
- 上一篇:断路器进出线不同线径不能共头的问题(图文)
- 下一篇:高压断路器十大技术问题