DZ47LE系列漏电断路器的使用要求
来源:电工天下时间:2019-07-09 16:53:02 作者:老电工手机版>>
对于DZ47LE系列漏电断路器,你了解有多少,这里介绍下DZ47LE系列漏电断路器的适用范围,以及DZ47LE系列漏电断路器的漏电保护功能,一起来看下。
DZ47LE系列漏电断路器
一、适用范围
DZ47LE系列漏电断路器,主要用于建筑照明和配电系统的保护。
适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中。
该系列的漏电断路器具有漏电、触电、过载、短路)等保护功能,并可以根据用户的需要,来增加过压保护功能。

二、防护作用
用来对人进行间接接触保护,并对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。
还可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾,提供漏电保护。
一些带过压保护的漏电断路器,对电网故障引起电压过度升高,能提供漏电保护。
三、技术参数
1.按极数分类有:单极、二极、三极、四极。
2.按额定电流分类有:1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。
3.按额定工作电压分类有:220/380V(单极为220V,二极为220/380V,三、四极为380V)。
4.按瞬时脱扣器分有:C型、D型,C型适用于配电保护,D型适用于电动机保护。
5.过电流脱扣特性:断路器在正常安装条件和基准环境温度下的过电流脱扣特性。
四、使用与维护
1.漏电断路器的漏电、过载、短路过压保护均由制造厂整定,在使用中不可随意调节,以免影响性能,并且,本产品的漏电脱扣装置不适用现场与断路器拼装。
2.漏电断路器在新安装或运行一定时期后(一般每隔一个月)需在合闸通电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护性能是否可靠。
3.漏电断路器在漏电动作后,将有漏电指示按钮指示。
4.漏电断路器因被控制电路发生故障(漏电、过载或短路)而分断,应查明原因,排出故障后,应先按下漏电指示按钮方能合闸。
5.断路器因被控制电路故障而损坏不能正常工作的,需更换新的断路器。
以上就是DZ47LE该漏电断路器的使用要求,希望对大家有所帮助。
相关文章低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全

空气开关型号规格:家庭空开与工业空开型号大全,家庭用DZ系列空气开关的常见型号与规格,工业常见空气开关的型号规格,空开型号的含义,D代表动力,C代表照明。
时间:2022-05-15 16:47:32
断路器型号标识的含义说明

断路器型号标识的含义说明,常见的断路器有空气开关和漏电保护器二种,以DZ47-63 C10型号的断路器为例:47是设计序号,63是壳架等级电流,即能承受的最大电流值。
时间:2021-12-18 20:37:19
负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。
时间:2021-08-22 12:13:53
高压断路器的型号与技术参数

有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。
时间:2021-04-27 09:08:22
高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。
时间:2021-02-08 08:26:06
高压负荷开关的作用_高压负荷开关的型号与含义

高压负荷开关的作用,高压负荷开关用于接通、断开正常工作状态下的负荷电流,分享一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器,高压负荷开关的型号含义。
时间:2020-07-08 08:39:25
低压断路器常用型号的图形符号与文字符号

有关低压断路器常用型号的图形符号与文字符号,低压断路器的常用型号有DZ10、D25-20和D25-50系列,这些低压断路器的图形与文字符号表示方法。
时间:2020-07-07 15:38:02
- 上一篇:DZL18系列漏电断路器的使用要求
- 下一篇:DZ15LE系列漏电断路器的使用要求