来源:电工天下时间:2020-01-05 10:12:30 作者:老电工手机版>>
对少油断路器来说,常见的灭弧方式有三种,一是横吹灭弧,二是纵吹灭弧,三是纵横吹灭弧,第三种灭弧方式为前两者的组合,有前两种灭弧方式的优点,且克服了二者的很多缺点。
少油断路器的灭弧方式
1、横吹灭弧
气流吹动的方向与电弧燃烧拉长的方向垂直。
在分闸时,动静触头分开产生电弧,其热量将油气化并分解,使灭弧室中的压力急剧增高,这时气垫受压缩储存压力。
当动触头运动,喷口打开时,高压力将油和气自喷口喷出,横向(水平)吹电弧,使电弧拉长、冷却而熄灭,这种灭弧方式称为横吹灭弧方式。
特点:开断大电流时,吹弧效果好,触头开距小,燃弧时间短;但开断小电流时吹弧压力小,灭弧性能差。

2、纵吹灭弧
气流吹弧的方向与电弧拉长的方向一致。
特点:靠纵向吹拂弧柱和拉长电弧来灭弧,触头开距大,燃弧时间长;在开断大电流时,灭弧室压力较高,纵吹灭弧性能也很好。
其灭弧时的灭弧力(风或其他)在方向为上下或前后,与其他相隔断。
3、纵横吹灭弧
纵横吹灭弧方式是纵吹与横吹结合进行的灭弧方式。将纵吹和横吹两种方式组合起来,兼有两种灭弧方式的优点,并在克服了各自的一些缺点。
主要特点:
1、分闸时,动、静触头分开,灭弧室下部油先对电弧纵吹;
2、当动触头运动到横吹喷口时,灭弧室对电弧横吹,使电弧在垂直纵吹的过程中又增加水平方向的横吹,拉长电弧,使电弧由粗变细,加快冷却,提高灭弧速度。
以上就是少油断路器的三种灭弧方式,以及各自的优点与缺点,供大家学习参考。
相关文章真空断路器的灭弧原理及真空灭弧室的作用

真空断路器的灭弧原理有真空灭弧室的作用,真空断路器是利用真空良好的绝缘性能和耐弧性能等特点,将断路器触头部分安装在真空的外壳内而制成的断路器,真空灭弧室是真空断路器的灭弧和绝缘部件。
时间:2021-09-30 09:19:50
如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
少油断路器灭弧室怎么灭弧?

少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。
时间:2021-01-18 07:41:07
真空断路器真空灭弧室的更换条件

有关真空断路器真空灭弧室的更换条件,如何判断真空断路器的真空灭弧室是否需要更换,如何判断真空灭弧室是否已到了寿命末期,真空灭弧室的存储期或使用期超过产品规定的有效期等。
时间:2021-01-17 10:01:48
如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查

高压负荷开关的维护项目,包括定期检查灭弧腔,检查隔离开关的张开度,传动装置的安装与拆除等,对高压负荷开关作好日常维护,确保安全运行。
时间:2020-02-24 08:57:16
少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

在少油断路器的运行过程中,其电磁操作机构部分的故障原因有哪些,对于电磁操作机构部分的故障该怎么处理,这里介绍下少油断路器电磁操作机构的故障产生原因及处理方法。
时间:2020-01-14 06:34:02
少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

在少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障,主要为分闸失灵故障、合闸失灵机构不动故障、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障等,这里得点介绍下少油断路器CT8弹簧操作机构故障的原因。
时间:2020-01-14 06:32:25
少油断路器本体部分故障原因与处理方法

汲及到少油断路器本体部分的故障类型,主要有摇臂转轴渗油故障、弧触指铜钨合金块脱落故障、触头变形倒下故障等,这里重点介绍下少油断路器本体部分故障原因,以及相关的处理方法。
时间:2020-01-14 06:31:13