加强少油断路器的日常巡视检查,确保断路器的安全稳定运行,检查少油断路器的断口油色与油位是否正常,检查瓷质绝缘是否完好,并做好故障跳闸后巡视等,一起来看下。
少油断路器的巡检项目
1、检查断路器的断口的油色与油位是否正常;
2、检查断路器有无放电和其他异常声音;
3、断路器实际分、合位置与机械、电气指示是否一致;
4、瓷质绝缘完好,无破损、裂纹、严重污秽和打火现象。
5、检查断路器各部位有无渗漏油现象,放油阀应关闭紧密;

6、断路器金具连接接点和接头处应无过热及变色发红现象,金具无异常;
7、断路器端子箱内端子连接良好,无锈蚀和严重受潮现象,各熔断器和小开关无熔断和自动跳闸;
8、检查操动机构内应无异常,液压机构油位应正常,压力指示应正常,箱内应无渗漏油现象,活塞杆及微动开关(压力开关)位置正常,油泵打压次数应在规定范围内,弹簧机构应储能正常,加热器应能根据环境温度变化按照规定投、退;
少油断路器故障跳闸后巡视项目
1、现场检查三相断路器实际在分闸位置;
2、检查油位是否正常,喷油是否严重、油是否变黑;
3、本体各机械部件和瓷套应完好。
以上就是少油断路器的正常巡视检查项目,以及少油断路器故障跳闸后巡视项目的相关内容,希望对大家有所帮助。
相关文章如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。
时间:2021-01-19 13:25:35
少油断路器灭弧室怎么灭弧?

少油断路器灭弧室的灭弧过程,油断路器在触头周围装设了用绝缘材料制成的灭弧室,电弧电流越大,电弧能量越大,产生的油气压力越高,吹弧越强烈,灭弧能力越强。
时间:2021-01-18 07:41:07
10kV真空断路器的维护检查项目详解

10kV真空断路器的维护检查项目,真空断路器是由绝缘强度很高的真空作为灭弧介质的断路器,真空断路器只要按照要求安装和调整后便可投入运行,运行前最好对灭弧室进行一次真空度的检查。
时间:2021-01-17 10:01:22
如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查

高压负荷开关的维护项目,包括定期检查灭弧腔,检查隔离开关的张开度,传动装置的安装与拆除等,对高压负荷开关作好日常维护,确保安全运行。
时间:2020-02-24 08:57:16
高压隔离开关日常检查与维护内容

高压隔离开关日常检查与维护内容,对高压隔离开关进行运行前和运行后的检查与维护工作,包括高压隔离开关的触头温度,接触部位有无缺损,检查部件情况,隔离开关静触头与刀片间的距离等。
时间:2020-01-29 07:11:30
少油断路器电磁操作机构故障原因及处理方法

在少油断路器的运行过程中,其电磁操作机构部分的故障原因有哪些,对于电磁操作机构部分的故障该怎么处理,这里介绍下少油断路器电磁操作机构的故障产生原因及处理方法。
时间:2020-01-14 06:34:02
少油断路器CT8弹簧操作机构故障原因与处理方法

在少油断路器中CT8弹簧操作机构的常见故障,主要为分闸失灵故障、合闸失灵机构不动故障、合闸失灵弹簧释能而合闸未成功故障等,这里得点介绍下少油断路器CT8弹簧操作机构故障的原因。
时间:2020-01-14 06:32:25
少油断路器本体部分故障原因与处理方法

汲及到少油断路器本体部分的故障类型,主要有摇臂转轴渗油故障、弧触指铜钨合金块脱落故障、触头变形倒下故障等,这里重点介绍下少油断路器本体部分故障原因,以及相关的处理方法。
时间:2020-01-14 06:31:13
- 上一篇:断路器常用的四种灭弧方式
- 下一篇:高压少油断路器检查内容,高压少油断路器巡检规定