怎么检验断路器的灵敏度
来源:电工天下时间:2021-08-20 09:36:25 作者:老电工手机版>>
断路器灵敏度校验方法
低压断路器选型后,怎么进行灵敏度的校验,瞬时过电流脱扣器动作电流应躲过线路的尖峰电流或者叫冲击电流,但要计算冲击电流,则需要知道线路上的所有设备,再进行低压短路计算。
低压断路器保护灵敏度分为二个方面:一是动作值的误差率(也就是灵敏度),二是动作时间的误差率。
1.动作值的误差率
国家标准中过电流保护(I段和II段保护分别对应瞬时和过载保护)整定范围为100%Ie~1000%Ie,动作值误差小于正负3%。
在测试时取100%、300%、600%、1000%Ie来测试,得到结果后再归纳统计,得出动作值的误差率,即断路器的灵敏度。
2.动作时间的误差率
国标中规定保护动作时间整定范围为:I段保护0.00S~30.00S;II段保护为:0.10S~30.00S。误差率不超过正负1.5%或正负40ms。I段保护测试时取0.00S、2.00S、15.00S、30.00S分别测试得到动作时间的误差率;II段保护测试时取0.10S、1.00S、20.00S、30.00S分别测试得到动作时间的误差率。I段保护有高值和低值之分,高级测试时会区分,普通测试可选择测试。
注意,断路器本身带的保护功能,并不能满足正常运行需求,一般很难达到专业保护灵敏度。在设备运行中存在较大隐患,比如保护拒动、误动情况出现,可能会带来更大的损失。
相关文章断路器脱扣与跳闸有什么区别

有关断路器脱扣与跳闸的区别,断路器在合闸过程中,保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开为自由脱扣,跳闸则是线路故障,或电路过载,引起的断路器断开,称为跳闸。
时间:2022-08-31 11:37:47
低压断路器常见型号及断路器型号意义

低压断路器常见型号及断路器型号意义,国产断路器名称的第一部分字母D表示低压,第二部分字母Z表示塑壳式,W表示框架式,第三部分表示设计序号,第四部分表示壳架的电流值。最后部分是整定的额定电流。
时间:2022-08-12 09:40:01
断路器越级跳闸的常见问题分析

有关断路器的使用知识,断路器在什么情况下出现越级跳闸,断路器在非正常情况下跳闸,将会导致电路不能正常运行,以下是断路器跳闸的条件,以及对越级跳闸的情况分析,供大家参考。
时间:2022-07-05 06:07:51
断路器上不同文字的含义说明

在断路器上会有各种文字标识,这些文字分别代表什么意思,比如NXM-250H/3300代表断路器的产品型号:壳架电流、分断能力和产品极数等,下面具体来了解下。
时间:2022-06-29 16:25:53
断路器的主要保护作用

在断路器中每一相主触头的负荷侧都连接有电磁脱扣器和热脱扣器,当电路中电流突然增大,如短路电流,电磁脱扣器中的线圈因电流突然增大,线圈的磁场增大,增大的磁场通过铁芯吸合衔铁,衔铁发生动作,带动杠杆向上动作,主触头在弹簧的作用下分断电路。
时间:2022-06-20 08:46:00
一文看懂单极断路器内部结构图

不同极数的断路器都由结构一样的单极断路器叠加起来组成,而单极断路器内部结构如下图所示:在单极断路器的内部结构安装有1上接线端子,2静触点片,3静触点,4灭弧罩,5动触点杆,6连接导线A,7电磁线圈,8连接导线B,9双金属片,10连接铜片,11下接线端子。
时间:2022-06-20 08:39:12
断路器能不能横向安装?

有网友咨询断路器能不能横向安装的问题,断路器可以横向安装,并且影响不大。但是,对于不能下进上出的断路器,一般要上进下出才行。断路器垂直倒装,断路器原负载端在上面,并作为电源端,断路器原电源端在下面,作为负载端。
时间:2022-06-20 07:42:02
断路器能否允许垂直安装?

在安装断路器时能不能垂直安装,这是一个不太好回答的问题,当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
时间:2022-06-20 07:41:06





