断路器的合闸接触器的检修措施
来源:电工天下时间:2020-02-24 08:59:10 作者:老电工手机版>>
如何检修断路器的合闸接触器,用细砂布打光并用毛刷清扫各部件,根据要求调整触头开距和超行程,检查动、静触头开距,接触后有2-3mm的压缩量,弹簧有适当压力等。
断路器的合闸接触器的检修
五项检修内容:
1、拆下灭弧罩,用细锉将烧伤的触头锉平,用细砂布打光并用毛刷清扫各部件,有严重缺陷的应更换。
2、根据要求调整触头开距和超行程。
3、装上灭弧罩后检查动作情况,动作应灵活无卡涩现象。
4、做低电压启动及返回试验,测量直流电阻值。
5、检查动、静触头开距,接触后有2-3mm的压缩量,弹簧有适当压力。
相关文章断路器分合闸不同期及弹跳数值大的故障问题

有关断路器的常见故障问题,断路器在使用时分合闸不同期,以及弹跳数值过大,这是什么原因引起的,其故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,下面来看下。
时间:2022-01-24 05:21:42
真空断路器弹簧操作机构合闸储能回路的故障问题

有关真空断路器的故障问题,在真空断路器的使用过程中,出现了弹簧操作机构合闸储能回路中的故障问题,一般是什么原因引起的,故障危害有哪些,处理方法与预防措施有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-24 05:18:51
断路器连接两侧电源合闸的二种方式

断路器连接两侧电源合闸的二种方式,断路器连接两侧电源的合闸操作称为并网,并网的两种情况分为差频并网与同频并网,这二种并网方式的主要特点。
时间:2021-08-22 12:13:48
高压断路器不能合闸的常见原因

有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。
时间:2021-05-08 14:11:02
万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障的原因

有关万能式断路器跳闸的原因,万能式断路器跳闸,重新合闸失败故障怎么办,要确定断路器是否为非事故跳闸,并参考万能式断路器常见故障检修方法加以解决。
时间:2021-04-26 09:43:47
高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。
时间:2021-01-18 07:41:35
隔离开关隔离电源与合闸操作

有关隔离开关的作用,隔离开关没有特殊的灭弧装置,不能带负载进行拉闸或合闸操作,隔离开关的主要作用有隔离电源,倒闸操作,拉、合无电流或小电流电路等。
时间:2019-11-24 20:22:29
高压断路器的可靠合闸电压范围额定值是多少?

高压断路器的可靠合闸电压范围额定值是多少,高压断路器合闸、分闸线圈额定电压、电流参数一览表,断路器合闸最低动作电压在额定电压的30%-65%间,是指在此范围内断路器应可靠合闸。
时间:2019-09-04 13:07:43
- 上一篇:断路器额定极限与额定运行分断能力有什么区别
- 下一篇:隔离刀闸的作用与要求是什么?





