有关断路器越级分闸的原因与处理方法,故障分路试送前,应查明该线路的故障原因,在试送故障分路前,应检查两级继电保护的配合情况及该线路的故障原因,一起来了解下。
断路器越级分闸的问题
1、分路断路器保护动作而未分闸,而造成主变压器或电源总断路器分闸者,应先拉开所有分路断路器,试合主变压器或电源总断路器,后试合无故障的各分路断路器。
故障分路试送前,应查明该线路的故障原因。
2、分路与主变压器或电源总断路器同时分闸,应先分断无故障的分路断路器,试合主变压器或电源总断路器,后试合各分路断路器。
在试送故障分路前,应检查两级继电保护的配合情况及该线路的故障原因。