驱动器对塑壳断路器的要求
来源:电工天下时间:2020-07-06 15:12:03 作者:老电工手机版>>
有关驱动器对塑壳断路器的要求,要注意启动冲击电流、驱动器额定电流等因素,没有必要按照控制器的额定电流1.5-2倍选择,有控制器只需要比控制器额定电流大1.2倍以上即可。
驱动器对塑壳断路器的要求
10、20多KW驱动器配塑壳断路器开关,因为使用了如变频器等控制电机,不存在启动冲击电流,启动电流比较平缓,所以断路器不必要选择如控制电机使用的D脱扣器断路器,选择B或是C脱扣器的断路器即可。
如驱动11KW电机的驱动器额定电流比电机的额定电流要稍微大一点,估计在25A左右吧此是配置变频器的断路器选择C32是没有问题的,22KW的电流在50A左右,可以选择C60的。
选择国外国内正规厂家生产的断路器,均可以使用,无需按照控制器的额定电流1.5-2倍选择。只有电机需要直接启动时,才会有如此要求。
在有控制器的情况下,只需要比控制器额定电流大1.2倍以上即可。